abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitodens 200-WB2 Fehler 0:d lässt sich nicht resetten

Betr. 7159008 Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 26,3/24kW

Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard Bedieneinheit

Das Display zeigt immer die Resttemperatur und Störung 0:d =Gerät ist noch verriegelt.

Entstörtaste drücken nützt nichts, Hauptschalter aus und warten auch nichts, bei Kaminfegerschaltung klackt es zwei mal aber kein Start.

An der Regelung unter der Klappe leuchtet es unten rechts , laut Anleitung "R" Anzeige Trinkwassererwärmung, oben rechts die Taste "S" Grundeinstellung drücken ändert auch nichts.

 

Ursache für 0:d???

Wie beheben, dass der Kessel wieder läuft?

 

6 ANTWORTEN 6

Das klingt ähnlich hierzu:

https://www.viessmann-community.com/t5/Regelung/Vitodens-200-BJ-2007-WB2-mit-24-KW-meldet-Stoerung-L...

 

Ursache könnte das hier sein:

https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-aelteres-Baujahr-Fehlercode-FE-Loesung-Auf/t...

 

Lasse deinen Fachbetrieb mal diese Platine prüfen / tauschen. Das ist Häufig die Ursache. Wenn es so ist, sollte noch das im zweiten Thread weiter unten erwähnte Zündbaustein- Kit eingebaut werden.

Hallo,

auf den obigen Vorschlag wurde die LGM29.22B2010 durch eine identische Ersatzplatine ersetzt, die zuvor in einem anderen Kessel störungsfrei lief. Kein Fortschritt, keine Veränderung! Immer noch Störung 0:d. Pumpe läuft. Zur Abgrenzung wurde versucht, einen Fehler 0:2 "Sicherheitskette ausgelöst" zu provozieren, in dem an einem Thermoschalter ein Stecker abgezogen wurde. Nach Wiedereinschalten des Kessels läuft nun immerhin das Gebläse an, aber trotzdem kein Betrieb und keine Störung 0:2 sondern Störung 0:d. Auch beim Auslesen des Fehlerspeichers erscheint kein Fehler 0:2 trotz unterbrochener Sicherheitskette. Das Gebläse läuft wiederholt nur an, solange Stecker am Thermoschalter abgezogen ist. Gibt es irgend etwas, was Störung 0:d ohne weitere eigene, ursächliche Störung verursachen kann??? Strömungsschalter?? Wieso bringt der Kessel keine Störung 0:2 Sicherheitskette?? trotz abgezogenem Stecker am Thermoschalter?

Wenn der Tausch der Hauptplatine nichts gebracht hat, würde ich prüfen ob der Reset- Schalter überhaupt Wirkung zeigt. Vielleicht ist hier einer der Steckkontakte vom Schalter bis zur Platine fehlerhaft. Außerdem könnten noch die Spannungen vom Trafo geprüft werden. Beides ist auf der Seite im Anhang dargestellt.

Danke für den Tipp

1.

Der Reset-Schalter funktioniert wohl schon, wenn wir am Thermoschalter ein Kabel abziehen und gleichzeitig ein Brücke in Stecker 33 für den Druckschalter einsetzten, kommt Fehler 0:2 Sicherheitskette, wie es sein soll.

Dieser lässt sich nach erneutem Aufstecken des Kabels am Thermoschalter auch ganz normal resetten.

2. Spannungen 15 V und 24 V  vom Trafo liegen an Platinenstecker an.

Es scheint wohl so, dass der Kessel wegen defektem Druckschalter nicht anläuft. Dieser schliesst nicht und hat keinen Durchgang. Kabel bis zur Platine i.O. Ähnliche Fälle sind bekannt und auch an einem anderen Vitodens 200 simulierbar:

Allerdings nützt in unserem Fall die Brücke im Stecker 33 bisher nichts, der Kessel startet trotzdem nicht bzw. das Gebläse läuft mit Brücke in Stecker 33 nicht an und folglich resultiert Störung 0:6. Das Gebläse ist aber leichtgängig und lief gestern ohne Brücke im Stecker 33 noch an, dann ohne Fehler 0:6.
Es ist etwas wie die Nadel im Heuhaufen zu suchen, da offensichtlich ein Defekt des Druckschalters (oder Strömungswächter an älteren Vitodens 200 WB2) mit fehlendem Durchgang zwischen X13.10 und X13.11 zwar einen Start des Kessel verhindert, aber weder eine Fehlermeldung auslöst noch die Stör-LED zum Leuchten bringt. Es scheint fast, diese Abschaltfunktion sei nachträglich nur in die Hardware und nicht in die Software des Kessels integriert worden. (Ich hatte auch schon mal einen Vitodens 200 WB2, wo dieser Schalter zumindest einen Fehler 0:2 auslöste, wenn er auch nicht in der Beschreibung der Serviceanleitung als mögliche Ursache für Fehler 0:2 aufgeführt war.)
Wenn man dann Reset ohne registrierte Störung drückt, erscheint Fehler 0:d, nach nochmaligem RESET verschwindet 0:d wieder. D.h. die Anzeige 0:d ist wohl nicht das Problem, sondern nur Folge eines Resetversuchs ohne erkannte Störung.
Ist der als Ersatzteil vorgeschlagene Druckschalter "7820384 Wasserdruckschalter" evtl. bei manchen Kesseln kein reiner Durchgangsschalter und deshalb durch eine einfache Brücke nicht ersetzbar?? Andere Optionen???

Der Wasserdruckschalter ist immer nur ein Schalter. Läuft die Therme denn im Testbetrieb an?

Nein, auch im Testbetrieb (Kaminfeger) kein Start. Im Moment läuft der Kessel wieder, nach dem eine Brücke im Stecker 33 für den Druckschalter gesetzt wurde und der Stecker vom Trafo zur Platine neu gesteckt wurde. Es sieht wohl so aus, dass der Druckschalter die eigentliche Ursache war und beim (eigentlich unnötigen) Tausch der LGM29 zusätzlich ein Kontaktproblem zwischen Trafo 24 V und LGM29 auftrat, weshalb dann auch das Gebläse plötzlich nicht mehr anlief. Der Fehler 0:d war wohl nur Folge des Drückens der Entstörtaste ohne Störung, da der defekte Druckschalter wie oben beschrieben gar keine Störmeldung auslöst. Druckschalter 7820384 wird nun erneuert.

Top-Lösungsautoren