Betr. 7159008 Grundg. Vitodens 200 WB2 Uml. 26,3/24kW
Regelung für witterungsgeführten Betrieb mit Standard Bedieneinheit
Das Display zeigt immer die Resttemperatur und Störung 0:d =Gerät ist noch verriegelt.
Entstörtaste drücken nützt nichts, Hauptschalter aus und warten auch nichts, bei Kaminfegerschaltung klackt es zwei mal aber kein Start.
An der Regelung unter der Klappe leuchtet es unten rechts , laut Anleitung "R" Anzeige Trinkwassererwärmung, oben rechts die Taste "S" Grundeinstellung drücken ändert auch nichts.
Ursache für 0:d???
Wie beheben, dass der Kessel wieder läuft?
Das klingt ähnlich hierzu:
Ursache könnte das hier sein:
Lasse deinen Fachbetrieb mal diese Platine prüfen / tauschen. Das ist Häufig die Ursache. Wenn es so ist, sollte noch das im zweiten Thread weiter unten erwähnte Zündbaustein- Kit eingebaut werden.
Hallo,
auf den obigen Vorschlag wurde die LGM29.22B2010 durch eine identische Ersatzplatine ersetzt, die zuvor in einem anderen Kessel störungsfrei lief. Kein Fortschritt, keine Veränderung! Immer noch Störung 0:d. Pumpe läuft. Zur Abgrenzung wurde versucht, einen Fehler 0:2 "Sicherheitskette ausgelöst" zu provozieren, in dem an einem Thermoschalter ein Stecker abgezogen wurde. Nach Wiedereinschalten des Kessels läuft nun immerhin das Gebläse an, aber trotzdem kein Betrieb und keine Störung 0:2 sondern Störung 0:d. Auch beim Auslesen des Fehlerspeichers erscheint kein Fehler 0:2 trotz unterbrochener Sicherheitskette. Das Gebläse läuft wiederholt nur an, solange Stecker am Thermoschalter abgezogen ist. Gibt es irgend etwas, was Störung 0:d ohne weitere eigene, ursächliche Störung verursachen kann??? Strömungsschalter?? Wieso bringt der Kessel keine Störung 0:2 Sicherheitskette?? trotz abgezogenem Stecker am Thermoschalter?
Wenn der Tausch der Hauptplatine nichts gebracht hat, würde ich prüfen ob der Reset- Schalter überhaupt Wirkung zeigt. Vielleicht ist hier einer der Steckkontakte vom Schalter bis zur Platine fehlerhaft. Außerdem könnten noch die Spannungen vom Trafo geprüft werden. Beides ist auf der Seite im Anhang dargestellt.
Danke für den Tipp
1.
Der Reset-Schalter funktioniert wohl schon, wenn wir am Thermoschalter ein Kabel abziehen und gleichzeitig ein Brücke in Stecker 33 für den Druckschalter einsetzten, kommt Fehler 0:2 Sicherheitskette, wie es sein soll.
Dieser lässt sich nach erneutem Aufstecken des Kabels am Thermoschalter auch ganz normal resetten.
2. Spannungen 15 V und 24 V vom Trafo liegen an Platinenstecker an.
Es scheint wohl so, dass der Kessel wegen defektem Druckschalter nicht anläuft. Dieser schliesst nicht und hat keinen Durchgang. Kabel bis zur Platine i.O. Ähnliche Fälle sind bekannt und auch an einem anderen Vitodens 200 simulierbar:
Der Wasserdruckschalter ist immer nur ein Schalter. Läuft die Therme denn im Testbetrieb an?
Nein, auch im Testbetrieb (Kaminfeger) kein Start. Im Moment läuft der Kessel wieder, nach dem eine Brücke im Stecker 33 für den Druckschalter gesetzt wurde und der Stecker vom Trafo zur Platine neu gesteckt wurde. Es sieht wohl so aus, dass der Druckschalter die eigentliche Ursache war und beim (eigentlich unnötigen) Tausch der LGM29 zusätzlich ein Kontaktproblem zwischen Trafo 24 V und LGM29 auftrat, weshalb dann auch das Gebläse plötzlich nicht mehr anlief. Der Fehler 0:d war wohl nur Folge des Drückens der Entstörtaste ohne Störung, da der defekte Druckschalter wie oben beschrieben gar keine Störmeldung auslöst. Druckschalter 7820384 wird nun erneuert.