Hallo,

wir haben eine Vitodens 200-W B2HB-19 (757078291451711) mit Vitocell 340-M und Solaranlage, die 2019 eingebaut wurde.

Nun macht sie Anlage zu den voreingestellten Zeiten, auch tagsüber, nur für ca. 1 Minute warmes Wasser zum Duschen. Auch während dieser Minute muss man den Wählheben von einer mittleren Position zu Beginn auf maximale Hitze stellen, um eine einigermaßen konstante Temperatur zu erhalten. Dann fällt die Temperatur bei Wahl auf maximaler Wärme deutlich ab und erreicht nur noch maximal Körpertemperatur. Es fühlt sich sogar deutlich kälter und zunehmend fallend an. Anders ist dies nur, wenn die Sonne tagsüber scheint und man mittags/abends duscht. Dann ist - wohl über die Solaranlage - länger warmes Wasser verfügbar.

 

Die Heizung läuft normal. Die vier Temperaturanzeigen am Vitocell sind, wenn nur eine Minute warmes Wasser da ist, von oben nach unten: ca 60, ca 60, knapp 40, knapp 40 Grad.

 

In der Anzeige steht die Innenraumtemperatur auf 18 Grad und die Kesseltemperatur auf 52 Grad.

 

Als erstes habe ich die Wassertemperatur Soll von 50 auf 60 Grad vor einigen Tagen erhöht. Das hat aber nichts gebracht. Kesseltemperatur wird Soll und Ist 53 Grad angezeigt.

 

Unter "Allgemein" heißt es unter Gemeins. Anford. T. 47 Grad. Ebenso bei Gemeins. Vorlauf T.

 

Weiter heißt es untre "Allgmein": Coderstecker 2A03. Das Vetil steht auf Heizen.

 

Codierebene 1 Allgmein zu Anlagenschema: 00:4.

Codierebene 1 Warmwasser zu Warmwassertemp. Soll und Nachheizunterdrückung sthet 67:60.

 

Kurzabfrage:

1: 04 CB 09

2: 20 02 CB

3: 00 04 04

4: 01 27 03

5: 25 50 10

6: 00 00 00

7: 00 00 00

8: 00 00 00

9: 00 00 00

10: 21 00 00

11: 00 30 00

 

Verstellt haben wir nichts außer Warmwassertemperatur Soll von 50 auf 60 Grad.

Ob bei der Wartung etwas verstellt wurde, wissen wir nicht.

 

Was ist zu tun? Wir hoffen auf eine Fehleinstellunge, da die Heizung ja normal funktioniert.

 

Was ist zu tun?

 

Vielen Dank!

 

 

 

 

28 ANTWORTEN 28

Hallo,

vielen Dank. Die oberen beiden Thermometer zeigen 60 Grad an, wenn die Heizung auf 60 Grad steht. Ich habe sie heute testweise tagsüber auf 55 Grad gestellt, jetzt zeigen sie 55 Grad.

 

Wenn eine Weile kein Warmwasser gezapft wurde, sind das Mischventil und das Kreuz links daneben durchgängig gleich warm. Die Temperatur entspricht etwa dem T-Stück und dem Winkel, der aus dem Vitocell kommt.

 

Wenn nun jemand das Warmwasser aufdreht, passiert es, dass das Kreuz von links nach rechts und nach unten kalt wird. Der ESBE wird auch von links kalt, so wie das Eckstück am Vitocell kalt wird. Zudem tritt an der Mutter in der Mitte zwischen dem Kreuz und dem ESBE etwas Wasser aus. In der Dämmung ist auch entsprechend ein feuchter Fleck.

 

Das Wellrohr haben wir nach 3-4 Jahren vorsorglich komplett entkalken lassen und zusätzlich eine Biocat-Anlage eingebaut.

 

Vielen Dank

 

IMG_20251214_175223[1].jpg

Hallo, ist das so richtig, wie es klat wird? Vielen Dank

Nein das ist nicht richtig.

Das Ventil darf erst kaltes Wasser zumischen, wenn das Wasser im  Speicher oberhalb der eingestellte Temperatur am Ventil ist (z.B. 60 Grad)

Verbrüh Schutz!

 

 

Es kann sein, dass das neue Ventil auch defekt ist, oder wie gesagt, kann es sein dass der Zu-misch  Effekt auch eintritt, wenn durch das Wellrohr überhaupt nichts mehr durchgeht und das Wasser die Abkürzung durch das Ventil nimmt, das kann ich aber nicht 100% sagen.

 

Das muss der Heizungsbauer testen.

Ich würde den linken Zulauf am Ventil für temporär verschließen (z.B. mit einer 2€ Münze)

Wenn dann nichts mehr aus dem WW Hahn kommt, ist das Wellrohr mit Kalk zu.

 

VG 

Vielen Dank!