Guten Tag zusammen,

 

Ich betreibe eine Vitodens 200-W mit Festbrennstoffkessel. Wenn mein Holzkessel Temperatur hat, habe ich über den

Stecker 96 die Vitodens abgeschaltet und mit dem Holzkessel geheizt. Hat die ganze Zeit so funktioniert.

Jetzt habe ich festgestellt, dass aber die Vitodens einschaltet obwohl der Holzkessel Temperatur hat.

Habe den Potentialfreien Kontakt zu Stecker 96 überprüft der ist in Ordnung.

Was kann das sein ?

 

mit freundlichen Grüssen

 

Manfred Bezruczka

 

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Manfred2,

wie ist denn die Codieradresse 4b in deiner Regelung eingestellt?

Ist der Kontakt an 96.1 und L gebrückt, wenn der Vitodens nicht laufen soll.

Beste Grüße °fl

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo Manfred2,

wie ist denn die Codieradresse 4b in deiner Regelung eingestellt?

Ist der Kontakt an 96.1 und L gebrückt, wenn der Vitodens nicht laufen soll.

Beste Grüße °fl