Vitodens 200-W WB2C Störung: Feuerungsautomat FD / 38: 227

Moin zusammen,

 

gestern Abend ist unsere Therme Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980007736100)  auf Störung gegangen. Anzeige: Feuerungsautomat FD. Ich habe dann auf Codierebene 2 die 38 ausgelesen. Dort steht 38:227

 

Die Regelung VBNC132-A06.101 und der Codierstecker 2316:0101 wurden schon mal im April 2019 ausgestauscht.

Fachfirma ist informiert, aber das sieht ja schon wieder nach defekter Regelung aus. Ist das bei der Therme ein "Verschleißartikel", oder habe ich einfach Pech....kommt da in irgendeiner Form Kulanz seitens Viessmann in Frage?

Danke euch.

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Wenn es auf eine def. Regelung hinausläuft, behalte die alte Platine. Es gibt dafür Reparaturdienste,

die vergleichsweise kostengünstig sind. Dann hättest du gleich Ersatz für den nächsten Ausfall.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

10 ANTWORTEN 10

Hi,

 

dein Fehlercode sagt "nur", dass der Codierstecker nicht erkannt wird.

Den würde ich zuerst mal mehrmals aus-/einstecken um die Kontakte zu reinigen.

Hilft das nicht, kannst du ihn nu einlesen:

 

Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)

Dann 7C:26 einstellen (einlesen).

 

Gruß

Fiedel

 Der Fachbetrieb war da und hat das Ziehen und neu einstecken des Codiersteckers probiert. Es wurde nun testweise ein neuer Codierstecker bestellt , um zu testen, ob es ggfs. ohne Tausch der Regelung gelingt, die Anlagen wieder zum Laufen zu bekommen.

 

Kurz danach ist der Fehler erneut aufgetreten und jetzt lässt sich die Therme auch durch Reset nicht mehr starten - der Fehler iegt dauerhaft an.

Ich habe wenig Hoffnung, aber so langsam kühlt jetzt das Haus aus 😞

 

Eine neue Regelung mit Einbau ist leider echt kein Schnäppchen.

Moin, ich kann unter der Codierebene 2 die Adresse 8A nicht aufrufen. Gibts einen Trick oder ist das ggfs. bei meinem Gerät nicht die korrekte Adresse?

Viele Grüß

Jörn

Doch, muss gehen. Steht in deinem ServMan. auf S.61.

ja, steht da, wird aber "übersprungen", man kann den Eintrag den Bruchteil einer Sekunden sehen, dann springt die Anzeige auf den nächsten Eintrag.

Hm, da fehlt mir die Anlagenkenntnis. Ich würde mal ohne Codierstecker starten und dann ggf.

noch mal mit. Also "rumprobieren" bis es ggf. doch geht. Oder auf den neuen Stecker warten...

Morgen früh ist der neue Codierstecker da und es wird getestet. Zwischendurch lässt sich der Feuerungautomat mal wieder entriegeln, dann läuft die Heizung 30 - 90 Minuten, bevor sie wieder auf Störung geht. Machmal kommt der Fehler aber auch sofort.
Viel Hoffnung hat mir der Fachbetrieb nicht gemacht, die gehen von einer defekten Regelung aus. Lieferzeit 1 Woche, kostet ca. 750 € + Einbau. Und das, nachdem die Regelung schon in 2019 erneuert wurde.
Ich werde berichten.

Wenn es auf eine def. Regelung hinausläuft, behalte die alte Platine. Es gibt dafür Reparaturdienste,

die vergleichsweise kostengünstig sind. Dann hättest du gleich Ersatz für den nächsten Ausfall.

Moin, den Tipp hätte ich 2019 gebraucht 😉  - dann könnte ich jetzt die reparierte Platine einbauen lassen. Hast du einen Ansprechpartner für mich?

Viele Grüße

Jörn

Z.B. hier oder hier mal anfragen.