Moin zusammen,
gestern Abend ist unsere Therme Vitodens 200-W WB2C (Seriennummer 7424980007736100) auf Störung gegangen. Anzeige: Feuerungsautomat FD. Ich habe dann auf Codierebene 2 die 38 ausgelesen. Dort steht 38:227
Die Regelung VBNC132-A06.101 und der Codierstecker 2316:0101 wurden schon mal im April 2019 ausgestauscht.
Fachfirma ist informiert, aber das sieht ja schon wieder nach defekter Regelung aus. Ist das bei der Therme ein "Verschleißartikel", oder habe ich einfach Pech....kommt da in irgendeiner Form Kulanz seitens Viessmann in Frage?
Danke euch.
Hi,
dein Fehlercode sagt "nur", dass der Codierstecker nicht erkannt wird.
Den würde ich zuerst mal mehrmals aus-/einstecken um die Kontakte zu reinigen.
Hilft das nicht, kannst du ihn nu einlesen:
Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adressen 8A:175 -> 176 (zeigt unterdrückte Adressen an)
Dann 7C:26 einstellen (einlesen).
Gruß
Fiedel