Hallo Patrick,
ich weiss nicht wie man hier den Hydraulikplan als Anhang einfügt. Jedenfalls ist dieser zu sehen in der Bedienungsanleitung 5442718 10/2011 auf der Seite 28 Solarregelungsmodul.
Heizzeiten wie folgt: 3-7 Uhr +16-22 Uhr normaler Heizbetrieb mit 22 Grad.
Rest reduzierter Betrieb mit 20 Grad.
Heizkennlinie weiter runter stellen will ich nicht da es dann ungemütlich wird. Wurde schon ausprobiert. Aber keine Option.
Ich habe nun die Interne Umwälzpumpe hoch gestellt und alle THv aufgemacht. Code 31 von 55 % auf 90% hoch genommen. Jetzt wird die Wärme aus dem Kessel abtransportiert. Nach dem Start pendelt sich die Kesseltemperatur bei 39-41 Grad ein. Wenn ich 9F auf 0 Stelle dann Taktet der Brenner wie **bleep**. Bei 9f-8 siehts gut aus. Der Mischer leitet jedoch je nach Außentempetartur 27-30 Grad in den Heizkreis ein. Rest wird in den Speicher geleitet.
Der Brenner springt an wenn die gemeinsame Vorlauftemperatur auf 35 grad runter geht und heizt solange bis die gemeinsame Vorlauftemperatur gleich der Angeforderten Temperatur (38-40 Grad) ist. Das dauert ungefähr 45-2,5 h. Je nachdem wie die Thermostate auf sind. (Im EG und Bad sind die TH immer offen, Rest wir bei Bedarf abgeregelt.). Dann geht der Brenner aus und es wird aus dem Speicher weiter geheizt bis die gemeinsame Vorlauftemperatur wieder bei ca. 35 Grad ist. Der Mischer regelt dann bis wirklich nichts mehr im Speicher ist.
Mit dieser Optimierung habe ich wieder meine 6-12 Starts am Tag je nach Solarertrag, mit denen ich gut leben kann. Der Brenner hat akzeptable Laufzeiten.
Mir ist aufgefallen dass die Kesseltemperatur nie unter 39 Grad (bei allen geöffneten Thermostaten natürlich) geht. Kann die Kesseltemperatur nicht weiter nach unten moduliert werden?
Ist die Heizung auch etwas überdimensioniert? Grad wenn ein geringer Wärmebedarf ist?
Hier meine Codierungen: sind die soweit OK oder könnte man etwas verbessern?
Allgemein: 00-4, 11-0, 2A-0, 2D-0,32-1, 33-2, 34-0, 35-0, 3e-0, 3f-0, 4b-0, 51-2, 52-1, 53-1, 54-4, 6e-50, 76-0, 7f-1, 80-6, 81-1, 88-0, 8a-175, 8f-0, 90-128, 94-0, 95-0, 99-0, 9a-0, 9f-8
Kessel:04-1, 06-82, 0d-0, 0e-0, 13-1, 14-1, 15-1, 21-0, 23-21, 24-1, 2e-0, 2f-0, 30-2, 31-90, 38-0
Warmwasser:56-0, 57-0, 58-0, 59-0, 5b-0, 5e-0, 5f-0, 60-20, 62-2, 65-2, 67-50, 6c-100, 6f-93, 71-0, 72-0, 73-0
Solar: 00-8, 01-4, 02-2, 03-10, 04-4, 05-10, 06-75, 07-0, 08-80, 09-130, 0a-5, 0b-0, 0c-1, 0d-1, 0e-1, 0f-70, 10-0, 11-50, 12-10, 20-0, 22-8, 23-4, 24-40, 25-50
Heizkreis:0a-0, a1-0, a3-(-5), a5-12, a6-36, a7-1, a9-7, c5-20, c6-50, d3-2, d4-4, d6-0, d7-0, e5-0, e6-55, e7-30, e8-1, e9-45, f1-0,
f2-8, f8-(-8), f9-(-14), fa-0, fb-0
Und wie funktioniert die Automatik bei der Warmwasserzirkulation?
Gibt es Lebensdauereinbußen wenn die interne Umwälzpumpe mit 90% läuft?
Vielen Dank Vorab für die Mühe.
schulvle