abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Vitodens 200 Störung F 4 Heizkreispumpe prüfen

Es wird in einigen Räumen gar nicht, generell nicht so warm wie sonst. im Display erscheint S : F : 4

Umwälzpumpe scheint aber zu laufen. Was tun?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Bratfett,

die Störung F4 bei deinem alten Vitodens bedeutet, dass eine Kommunikationsstörung der drehzahlgeregelten BUS-Pumpe vorhanden ist. Hier kannst du probeweise mal die BUS-Leitung ziehen und die Codieradresse 12:00 (bei Bedienteil mit roten und blauen Tasten) bzw. 13:00 (bei Bedienteil mit A,B,C,D-Tasten) einstellen. Wenn die Störung dann verschwunden ist, wäre definitiv die BUS-Ansteuerung der Pumpe defekt.

Beste Grüße °sr

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Bratfett,

die Störung F4 bei deinem alten Vitodens bedeutet, dass eine Kommunikationsstörung der drehzahlgeregelten BUS-Pumpe vorhanden ist. Hier kannst du probeweise mal die BUS-Leitung ziehen und die Codieradresse 12:00 (bei Bedienteil mit roten und blauen Tasten) bzw. 13:00 (bei Bedienteil mit A,B,C,D-Tasten) einstellen. Wenn die Störung dann verschwunden ist, wäre definitiv die BUS-Ansteuerung der Pumpe defekt.

Beste Grüße °sr
Besten Dank für die schnelle Antwort mit der detaillierten Hilfe! Trau mich aber trotzdem nicht ran. Do kommt der Fachmann.
Top-Lösungsautoren