Vitodens 200 Mit weishaupt Wärmepumpe

Hallo,

ich habe eine vitodens 200 und eine Weishaupt Wärmepumpe. Das Erweiterungsteil EA1 ist bestellt und ich werde es nächste Woche einbauen. Was muss ich an der Vitodens 200 verstellen, dass die Wärmepumpe die Gastherme regelt?

Ich werde die Wärmepumpe an den potentialfreien Eingang DE1 anschliessen.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Der KM-Bus 145 wird an X3.6, X3.7 an die Kesselsteuerung angeschlossen.

 

2023-07-03 16_15_46-5681851VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

 

WhatsApp Image 2023-07-03 at 15.33.43.jpg

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

9 ANTWORTEN 9

Hallo Thomas, 

bitte teile uns die Herstellnummer des Vitodens oder die genaue Typenbezeichnung mit. Danach kann ich dir alle Einstellungen nennen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vitodens 200-W,

Herstellernr. 7508234801106111

 

Ich hoffe das ist richtig.

Vielen Dank im Vorraus

Thomas Lessmeister

Die passt leider nicht. Die richtige Nummer steht oben auf der Haube des Vitodens dort wo das Abgassystem aus der Anlage kommt. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

hier die andere Nummer

7424983201436104

WhatsApp Image 2023-06-28 at 12.49.43.jpeg

und ein Foto des Aufklebers.

 

Viele Grüße

Thomas

Danke, damit kann ich arbeiten. Kommt jetzt natürlich darauf an, was genau passieren soll, wenn die Anlage angefordert wird. 
Über die Adresse 9B kannst du einen Sollwert vorgeben, der bei aktiver Anforderung angefahren wird. 

Die Adressen findest du in den unterschiedlichen Gruppen wie z.B. Allgemein, Heizkreis usw. 
Bei mehreren Heizkreisen musst du darauf achten für welchen Heizkreis 1,2 oder 3 

 

 




Allgemein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heizkreis

 

 

 

 

 

 

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Vielen Dank.

die Heizung soll anspringen, wenn von der Wärmepumpe gefordert und sich abschalten, wenn gefordert.

Vorlauftemperatur, Warmwasserkessel und Außentemperatur wird von der Wärmepumpe überwacht und gesteuert.

Du kannst den Vitodens auf Abschaltbetrieb stellen. Wenn dann die Anforderung über die Wärmepumpe kommt, fährt er auf den gewünschten Sollwert. Entweder gibst du den Sollwert über die Adresse 9b vor oder über das 0 - 10 Volt Signal an der EA1. Sobald die Anforderung nicht mehr vorhanden ist, geht der Vitodens wieder in den Abschaltbetrieb. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick,

 

vielen dank für deine Lösungen.

Leider ahbe ich ein Problem, dass ich nicht weiß wohin mit der BusLeitung.

WhatsApp Image 2023-07-03 at 15.33.43.jpeg

Für Hilfe wäre ich dankbar.:-)

 

Viele Grüße

Thomas

 

Hallo

 

Der KM-Bus 145 wird an X3.6, X3.7 an die Kesselsteuerung angeschlossen.

 

2023-07-03 16_15_46-5681851VSA00004_1.PDF – Google Chrome.png

 

WhatsApp Image 2023-07-03 at 15.33.43.jpg

VG

Top-Lösungsautoren