Gelöst! Gehe zu Lösung.
F2 dürfte so erstmal nichts mit F9 zusammenhängen. F2 heisst soviel wie Übertemperatur und der Begrenzer hat ausgelöst. Hier sind die Pumpe sowie der Druck zu überprüfen. Ebentuell muss auch das Entlüftungsprogramm gestartet werden.
Kannst du einen Aktorentest durchführen ? Dass die Pumpe überhaupt anspringt ? Und kommen die Fehler nach einem -Reset- gleich wieder ?
F2 dürfte so erstmal nichts mit F9 zusammenhängen. F2 heisst soviel wie Übertemperatur und der Begrenzer hat ausgelöst. Hier sind die Pumpe sowie der Druck zu überprüfen. Ebentuell muss auch das Entlüftungsprogramm gestartet werden.
Kannst du einen Aktorentest durchführen ? Dass die Pumpe überhaupt anspringt ? Und kommen die Fehler nach einem -Reset- gleich wieder ?
STB? Bedeutet für den Laien übersetzt was? 😇
Sicherheitstemperaturbegrenzer?
Wenn ja, wie soll der "betätigt" werden? Der steckt ja fest im Rohr und hat nur die beiden Flachstecker.
Bin am überlegen erst mal, bevor Kundendienst anrückt, den Thermoschalter auszutauschen. Gibt es anscheinend als Ersatzteil hier:
http://www.loebbeshop.de/viessmann/ersatzteillager/fuer-gas-systeme/thermoschalter.htm
Weiß nur nicht, ob das der Richtige ist.
Typenschild auf Therme sagt "Vitodens 200 W2A" auf Regelung steht "7187362".
Viessmann-Kundendienst war gerade da.
STB ist i. O.
Regelung war das Problem und wurde ersetzt.
Wird ein nicht ganz günstiger Einsatz, aber wichtiger ist, das jetzt alles wieder geht.
Vielen Dank @Franky für die Hilfe bei der Lösungsfindung! 👍🏻