abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Vitocrossal 300, Störung: Feuerungsautomat verriegelt (Code: FE)

Unser Brenner (IBN: 01/2014) hat bis gestern morgen scheinbar ohne Probleme gearbeitet (wobei er recht selten benutzt wird, große Solarthermie, starker wasserführender Kamin und 1650 Liter Puffer). Gestern fiel mir dann die Fehlermeldung auf. Da wir dort mehrfach am Tag vorbei laufen, gehe ich davon aus, vorgestern Abend war die noch nicht da. Die Tanks waren seit Ende März ohne Gastherme ausgekommen und auch gestern waren noch fast 60 °C im WW-Bereich. Die Heizung wird über eine 2 Jahre alte überwachte Profi-USV gepuffert, so dass ein Stromausfall oder Spannungsspitze ausgeschlossen werden kann.

Ich habe mit "R" den Fehler quittiert und der Brenner startete, wenn auch ohne erkennbaren Grund (rund 30 l Gas wurden verbraucht). Danach schien alles normal. Abends, war dieselbe Meldung, die ich wieder mit "R" quittierte, das Gebläse fuhr wieder hoch aber der Brenner zündete nicht. Weder dem Geräusch nach, noch wurde Gas verbraucht. Der Brenner versuchte scheinbar mehrfach zu starten, zumindest klang es so mit dem Gebläse und dem Klacken, aber es passierte nichts. Aus- und Einschalten mit Netzschalter (zwischendurch 30 Sekunden warten) brachte keine erkennbare Änderung. Ich habe dann den Brenner mit Netzschalter ausgeschaltet über Nacht. Heute  morgen wieder eingeschaltet, fragte er nach der Uhrzeit (hatte die von gestern rund 10 Minuten nach dem Ausschalten als Vorschlag) und das Spiel ging wieder wie gestern Abend.

Im Netz habe ich natürlich gelesen, scheine nicht der einzige zu sein. Allerdings habe ich auch verschiedene Hinweise gefunden, das es wohl eine bekannte kalte Lötstelle auf der Steuerplatine geben soll. Da ich ausgebildeter Elektroniker bin, würde ich so einen Fehler natürlich gerne schnell selber beheben. Nur muß ich dazu wissen, wonach ich suchen soll. Kann mir da jemand weiter helfen?

Kann mir jemand einen Tip geben, was man nachlöten muß und wo es eventuell alere Kontakte /Stecker gibt, die man prüfen kann?

5 ANTWORTEN 5

"Allerdings habe ich auch verschiedene Hinweise gefunden, das es wohl eine bekannte kalte Lötstelle auf der Steuerplatine geben soll."

 

Denk nicht mal dran , danach zu suchen oder hier nachzulöten.   Smiley (zwinkernd)Sowas ist absolut tabu!!

Wann wurde denn der Kessel letztmalig gründlich vom Fachmann  gewartet?

 

PS: Hier könnte auch genau diese USV die Ursache sein.

Die Firma, die das damals eingebaut hat, meinte, ich bräuchte erst nach fünf Jahren mal einen drüberschauen lassen. Es war also seit 06/2014 (solange haben die damals dran herumgebastelt, bis es halbwegs brauchbar lief) keiner mehr die Anlage angeschaut (ausser mir).
Warum sollte die USV das Problem sein? Ist eine APC Smart-UPS SMT1500I und habe noch mehr davon. Habe schon seit 20 Jahren APC, die sind echt gut.

Eine Sache noch: Das Servicemenü behauptet, es hätten 31893 Brennerstarts stattgefunden. Ist das normal für meine Konstellation? Kommt mir echt viel vor insbesondere wegen Solar und Kamin...

Dein Gasvervorgungsvertrag meint aber : Wartung jährlich!
Die Viessmann Garantiebedingungen sehen auch was anderes vor als 5 Jahre.
Spätestens alle 2 Jahre sollte eine gründliche Wartung erfolgen.
Ich selbst warte meine eigene Anlage jährlich ( obwohl eigentlich der Schuster die schlechtesten Schuhe hat)

Derartige USV liefern in der Regel kein sauberes Sinus Signal. Teste einfach mal den Betrieb ohne USV

Lasse deine Anlage zeitnah gründlich von einer kundigen Fachfirma warten.
Dabei wird nicht nur der Kessel selbst , sondern auch z.b. das Ausdehnungsgefäß überprüft, was der Lebensdauer von Pumpe auch hilfreich sein kann.

Ein Auto fährst du ja auch nicht 5 Jahre und 300000 KM ohne Kundendienst........




Wenn ich jetzt so drüber nachdenke, 5 Jahre sind schon viel. Hätte mir auch vorher schon auffallen sollen. Aber das waren eh kräftige Pfeifen und solange es läuft, wollte ich mich nicht mehr mit beschäftigen...
Heute Mittag kommt ein lokaler Viessmann Partner und schaut es sich an.
Danke für Deine Antworten, die Steuerplatine, wenn Sie getauscht werden muß, werde ich mir trotzdem anschauen. Vielleicht kann ich sie instandsetzen und dann auf's Lager legen, für die nächste "Überraschung", Gewähr ist ja eh keine mehr drauf...

Eine Sache noch zur USV: Du hast Recht, billige haben Probleme mit Spannungsformen, insbesondere diese 12 V-Wandler für's Auto liefern teilweise sogar nur Rechteck. Die Profi-Geräte, haben das Problem nicht nennenswert bis gar nicht, einer der Gründe warum die deutlich mehr kosten.
Warum hab ich da eine USV dran? Hier gibt es oft Spannungsaussetzer und ich möchte auch nicht riskieren die Solarelemente im Sommer oder den Kamin im Winter überhitzen zu lassen, nur weil der Strom weg ist oder der FI geflitzt ist.
Top-Lösungsautoren