Hallo zusammen,

seit heute wirft unsere Heizung den Fehler F9 aus. Die Heizung ist neu und gerade mal seit dem 13.10. im Betrieb und hat knapp 300 Stunden gelaufen.

Bei der Erstinbetriebnahme, waren es lt. Fachbetrieb super Abgaswerte und würde tadellos laufen.

Fehler lässt sich nicht löschen, sondern die Heizung geht direkt wieder in die Verriegelung.

Das Radioatorgebläse läuft nicht und lässt sich mit Aktorentest auch nicht ansteuern.

Kann mir jemand sagen, was dies sein kann.

Vielen lieben Dank im Voraus, A.G.

5 ANTWORTEN 5

Scheint das Gebläse defekt zu sein.

Lese mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 aus.

Wie kommt man in die Codierebene 2? Bin jetzt gerade in cid.1

So das habe ich getan. Da steht 38 ; 152

152 heißt das der Fehler am Gebläse liegt.
Lass es tauschen dann läuft es wieder.

Hallo gemsjaeger,

wie von @Kundendienst beschrieben, lässt die Fehlermeldung und deine Beschreibung auf das Gebläse schließen. Für die weitere Vorgehensweise solltest du dich an den Fachbetrieb wenden, der die Anlage installiert hat.

Beste Grüße °ja