Hallo, ich finde in der technischen Beschreibung leider nicht die Angabe, wie lang der Heizstab maximal sein darf. Ich würde gerne den my-PV ELWA2 einbauen, er ist 46cm lang. Kann mir eventuell jemand eine Auskunft geben ob das passt, bzw. Vielleicht hat ja jemand den Heizstab schon verbaut? Brauche ich noch irgendwelche Flansche??
Teile mir bitte die genaue Typenbezeichnung von deinem Vitocell mit
Vitocell 100-W 300Liter CVAB
Schreib am besten die Seriennummer. Oder schaust selber in der App:https://www.viessmann.com/etapp/search/de/0500
Die Serialnummer lautet 7720328300790121, ich finde die Angabe nicht 😞
Du bräuchtest noch diesen Flansch:
Hier die Bestellnummer vom Heizeinsatz Z021939.
Der von Franky genannte Flansch ist dort enthalten.
Hallo steffenrichter, möchte auch den ELWA2 in den Vitocell 100-W 300L Nr. 7720319203874124 einbauen.
Hast Du den inzwischen einbauen können und wenn ja, in die 1 1/2 Zoll Öffnung etwa mittig des Speichers oder passt er auch von der Länge in den unteren Flansch(mit entsprechendem Adapter), was ja wärmetechnisch besser wäre. Danke für eine Rückmeldung.