Viessmann vitodens 200-W B2HA 19 Mischerkreiserweiterung Vorlauftemperatursensor immer 107°C

Viessmann vitodens 200-W B2HA 19 Mischerkreiserweiterung Vorlauftemperatursensor immer 107°C 

 

Gastherme 7513684415932101

MK Erw. 7639040828647112

VL Fühler 1 = 7271829 1640544-37

VL Fühler 2= 7177807 1630370-37 

 

Hallo mein Vorlauf Fühler zeigt immer 107°C an hab schon ein 2ten Fühler versucht , erfolglos .

 

Nun meine Frage passt die Erweiterung zur gastherme und passen die Fühler zur Erweiterung? 

 

Widerstände der Fühler passen mit den Vorgaben in der Service Anleitung. 

 

Ist eventuell die Erweiterung defekt ? Kann mann die noch prüfen oder muss ich die gegen eine neue austauschen? 

 

Mfg Marius Köhler 

( bin gelernter SHK Monteur,  aber seit 2018 nicht mehr im Beruf tätig)

2 ANTWORTEN 2

Hallo Marius, 

 

du benötigst einen NTC 10kOhm Sensor. 
7426463 Anlegetemperatursensor NTC Nr.2 l=5800

 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Dankeschön für die Info,  

 

Hat geklappt mit dem richtigen fühler . 

 

( naja so ist das eben wenn man eine gebrauchte Regelung kauft die warum auch immer mit einem falschem fühler geliefert wird) 

 

Nun geht es wieder . Sehr schön 