Die Drehzahl der Solarpumpe ist auf 0% obwohl die Kollektortemperatur bei 150°C liegt und Warmwasser-Solar bei 17°C.

Die Solarpume ist wirklich aus, siehe Bilder.

Im Solarmodul SM1 blinkt eine grüne LED. Zu sehen in den 2 Bildern (LED - an/aus)

Ist etwas defekt?

Falls ich noch weiter Informationen hinzufügen soll, dann mache ich das gerne.

MVIMG_20190630_131511.jpg

MVIMG_20190630_131506.jpg

IMG_20190630_131550.jpg

IMG_20190630_131603.jpg

IMG_20190630_131618.jpg

IMG_20190630_131707.jpg

IMG_20190630_131710.jpg

 

2 Stunden später scheint alles wieder normal zu funktionieren.

Zur Frage:

Der Druck der Vitodens 200 Anlage ist bei ca. 1.6 bar im grünen Bereich.

 

Woran kann das liegen? Wie kann ich den Fehlerspeicher auslesen? Oder gibt es ein Logfile?

 

Die Installation und Inbetriegnahme der Anlage wurde durch die FA Asen (Vertragspartner von Viessmann) durchgeführt.

Der Druck kurz vor dem Wasserspeicher liegt bei ca. 3.6 bar.

 

Siehe Bilder:

IMG_20190630_153637.jpg

IMG_20190630_153630.jpg

MVIMG_20190630_153554.jpg

IMG_20190630_153839.jpg

 

3 ANTWORTEN 3

Die Anlage ist vermutlich durch Inbetriebnahmefehler in Stagnation.

 

Welchen Druck hat die Anlage   ? Kuck da mal heute spät abends drauf wenn die Sonne einige Stunden weg ist.

 

 

Danke für die schnelle Antwort. Ich habe eben nochmal die Anlage angeschaut und jetzt scheint alles normal zu funktionieren.

Ich update deswegen meine Ursprungsfrage, da ich hier nur kommentieren kann, aber nicht auf die Antwort antworten. (Eigenartig...)

Auch bei hoher Sonneneinstrahlung mus die Anlage funktionieren.
Wichtig ist, daß der Vordruck des Solarausdehnungsgefäßes passt - genauso wie der Anlagendruck.
Hier der Hinweis: Eine Solaranlage ist keine Heizung. Da gelten bezüglich der Drücke andere Regeln.