Guten Tag, 

 

im Haus haben wir einen alten Gaskessel Bj. 1991. Die Anlage zündet immer wieder nicht an. Es hieß dass der Gaskombiregler verstopf ist und der Teil nicht mehr lieferbar wäre.

Wir hätten gerne die Anlage ein paar Monate noch nutzen bis die neue Lieferbar ist. Ich kann in den Unterlagen gar keine Artikelnummer finden. Auch auf dem GKR ist keine Bezeichnung zu sehen. Gibt es vielleicht alternativ Teile ? Ist die Anlage somit wirklich nicht mehr nutzbar ?

Ich hänge das Typenschield und ein Foto von dem GKR.

 

IMG_9297.jpg
IMG_9298.jpg
3 ANTWORTEN 3

Hat jemand vielleicht hier eine Idee ?

Hallo nikaes,

 

bitte entschuldige die späte Antwort. Der Gaskombiregler ist bei uns leider nicht mehr verfügbar. Möglicherweise wirst du im Internet irgendwo fündig, oder dein Fachpartner hat noch zufällig einen in Lager.

 

7811884

Gaskombiregler Edelstahlk. VA 11-46kW

 

freundliche Grüße
Timo Brüssing

Hallo Nikaes,

 

ich bin auf diesen Beitrag gestoßen weil ich genau das gleiche Problem habe.

Ich benötige diesen Gasregler und wollte mich erkundigen, ob du fündig geworden bist.

Ich wäre sehr interessiert an einem gaskombi-regler mit dieser Nummer:

 

‪7811884‬ Gaskombiregler

 

Gehört zu diesem System :

Edelstahl-Kessel EV-36

Herst. Nr. ‪7250 7921 1987‬.

 

Über ein paar Tipps oder Hinweise würde ich mich sehr freuen. Viele

Grüße Florian

 