Hallo liebe Gemeinde,

 

seit paar drei Tagen geht meine Heizung nicht mehr in den Heizbetrieb. Der Feuerungsautomat gibt eine Anforderung und am Zündbrenner ist auch eine Flame zu sehen. Die Sicherungen am der Steuerung sind auch in Ordnung. Die Steuerung zeig auch keinen Fehler.

 

An was könnte es liegen das dieser nicht in den Heizbetrieb geht.

 

7 ANTWORTEN 7

Und die Zündflamme brennt dann dauerhaft,der Kessel tut aber nichts ?

Hier könnte es die Gasarmatur getroffen haben. Dass das Magnetventil entweder nicht mehr öffnet oder gar nicht bestromt wird.

Passiert etwas,wenn du die Prüffunktion aktivierst ?

Wenn ich auf Schornsteinfeger Modus schalte, gehen nur die Pumpen an. An der Platine selbst sind zwei "Sand Sicherungen" die habe ich mit einem Druchgangsprüfer getestet. 

Dann dürfte es die Gasarmatur geschafft haben . Es öffnet zwar noch das Zündgas-,aber nicht mehr das Hauptgasventil..

Kann man die Gasarmatur irgendwie testen ?

Nein. Entweder sie tut was oder nicht  Man könnte höchstens mal nachmessen,ob sie überhaupt bestromt wird.

Danke Franky für deine Zeit 🙂

 

Kann ich die Armatur selbst wechseln oder sollte man lieber die Finger davon lassen.

Alle Arbeiten an der Gasanlage sollten dem Fachmann überlassen werden!