Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

VITODENS 200-W (7194475906311104)-Anschlussdruck(Fließdruck) bei Flüssiggas P

In den Serviceanleitungen schreibt: 

😧 bei Flüssiggas P ; 25-35 mbar ; Heizkessel in Betrieb nehmen

Ist das richtig?

Vielen Dank,

Ivan

3 ANTWORTEN 3

Gegenfrage: Warum sollte das falsch sein ? 

Oder anders gefragt: Welches Problem hast du mit deinem Heizkessel, was dich zu dieser Frage bewegt ?

Der Anschlussdruck bei Flüssiggas wird in erster Linie durch die Gasarmatur am Tank sichergestellt und sollte sich innerhalb der angegebenen Toleranz bewegen. Liegt er darüber oder darunter, kann keiner für den ordnungsgemässen Betrieb garantieren.

In den Original Serviceanleitungen schreibt: 😧 bei Flüssiggas P ; 25-35 mbar ; Heizkessel in Betrieb nehmen ,
aber in den andere Serviceanleitung für dieses Gerät (ViBooks) steht 50 mbar
Ich frage nur was ist richtig?

Vielen Dank,

Ivan

Bis 50 mbar sind zulässig. Zumindest in Deutschland. Ansonsten müsste ein Druckminderer eingebaut werden.
Die Bestimmungen sind in einigen Ländern unterschiedlich. So ist vielfach der zulässige Anschlussdruck mit 30 mbar begrenzt.
Andererseits darf der Druck auch nicht unter einen bestimmten Wert absinken. In diesem Bereich kann die eingebaute Gasarmatur den eingestellten Düsendruck zuverlässig halten.
Top-Lösungsautoren