Guten Tag,
wir haben in unserem Gebäude vor ca. 2 Monaten eine neue Heizungsanlage installieren lassen. Es handelt sich dabei um einen Vitocrossal 300 mit 60KW. Bei 347 Betriebsstunden blicken wir schon jetzt auf 2800 Brennerstarts. Aktuelle haben wir mehr als 100 Starts pro Tag. Unser Heizungsfachbetrieb stellt sich seit Installation des Kessels tot und hatte jetzt lediglich einen Viessmann Experten vorbeigeschickt. Dieser war gestern da und hat die Heizlast des Kessel auf 50% gesetzt, womit das Problem behoben sein sollte. Aber auch in den letzten 24 Stunden hat der Kessel 112 Brennerstarts zu verzeichnen. Nun die Frage, ob hier noch irgendwer hilfreiche Informationen hat? Ich bin für jeden Hinweis dankbar.
Viele Grüße
Wieviel m² Wohnfläche sind tatsächlich zu beheizen. Wie ist die Wärmedämmung.
Wie ist die Heizkurve eingestellt?
MfG
W.F.
Tag- und Nacht Solltemperatur bitte noch anfügen.
MfG
W.F.
Vielleicht hilt es Ihnen als Referenzwert: meine Anlage ist seit Mitte Juli in Betrieb und hat bei aktuell 596 Betriebsstunden 702 Starts. (Vitocrossal 300, 26KW, 2 Heizkreise & Warmwasser, 300qm Fläche, 22 Grad Soll)
Gut sagen wir das sind ca 10.000 m³ Erdgas
https://www.ibo-plan.de/heizlastberechnung/andere-berechnungsverfahren/heizlastberechnung-schweizer-...
mit der Schweizerformel komme ich auf etwa 42 KW bei ca -15 Grad.
d.h. die Anlage wird über ca +7 Grad immer Takten.
Ein Takt pro Stunde fände ich o.k. aber das sind 8 Takte.
Telemetrie Daten wären hilfreich. Ob das den ganzen Tag gleich ist oder nur Nachts und dann noch schlimmer.
Was der Viessmann Techniker gemacht hat dürfte 0 Effekt haben, außer dass es bei AT unter -7 nicht mehr warm genug wird.
Hallo zusammen,
kurzes Update zur Situation und eine Frage in die Runde. Die Taktung hat sich, aufgrund gesunkener Aussentemperaturen, etwas verbessert ("nur" noch ca. 50 Starts/Tag bei 5 Grad AT). Das Problem ist damit aber noch immer nicht gelöst. Der "Fachbetrieb" schiebt diese Taktung nun auf den Plattenwärmetauscher der FBH. Heute erreichte mich das Angebot. 1400€ für den Wärmetausche und 650€ für den Tausch (6 Stunden Arbeitszeit). Ich halte das für völlig überzogen. Gibt es hier ggf. Erfahrene, die einen Plattenwärmetauscher mal wechseln lassen haben und eine grobe Kostennote nennen können. Der aktuelle hat 50 Platten.
Danke für Eure Infos und viele Grüße
Hallo Speedy,
beschreibe mal die Temperaturspreizung auf beiden Seiten des Plattenwärmetauschers und welche Pumpen in beiden Kreisläufen sind, wie diese eingestellt sind und falls vorhanden welche Leistung in Watt an den Pumpen angezeigt wird.
VG
Hallo qwert089,
anbei 2 Bilder. Die Wilo Pumpe hängt im Primärkreis und ist wie abgebildet eingestellt. Die Spreizung vorm Wärmetauscher ist nur sehr geringe bei <4Grad. Die Grundfospumpe befindet sich nach dem Wärmetauscher und läuft jetzt, anders als abgebildet, im Auto-Mode mit 18W. Die Spreizung im Sekundärkreislauf kann ich nicht genau bestimmten, da nur ein Fühler für die Vorlauftemperatur installiert ist. Aber, die Spreizung ist deutlich. Während man sich im VL die Finger "verbrennt" ist der RL kalt.
Ich hoffe das hilft dir.
Viele Grüße
Hallo Speedy,
im Primärkreis sieht es gut aus.
Ist diese Alpha2 25-40 für das ganze Haus zuständig? für die 40 kW Heizlast.
Autodapt ist für eine FBH die falsche Einstellung. Wie auf dem Bild mit CP3 wäre korrekt. Oder auch manuell Stufe 3. Aber wenn sie jetzt mit Autoadapt mehr Leistung aufnimmt ist es erst mal ok.
Für eine FBH im Einfamilienhaus nimmt man gewöhnlich eine 25-60 oder -80.
Für Dein Mehrfamilienhaus, gehört da eine ganz andere Pumpe hin.
Die Diagnose des Heizungsbauer ist dann der PWT ist verdreckt und muss ausgetauscht werden? Oder meint er er wäre zu klein? Das würde aber nicht zu hohen Spreizung passen.
PWT und Alpha2 25-40 sind noch von der alten Heizung? da hatte die Kombination funktioniert?
Im Betriebspunkt CP3 mit 13W gehen da im Sekundär kreis gerade mal 450l/h durch,
wenn das Haus jetzt bei 0 Grad AT 20 kW Heizlast hat, müssten 3500l/h durch den Sekundär kreis laufen.
3.5 m³/h ergeben sich bei T1=40°C, T2=35°C (dT 5K) und 20 kW (Wasser)
Hallo qwert089,
zunächst nochmals herzlichen Dank für die Fülle an Informationen. Das Jahresende sowie der Jahrestart waren recht turbulent, sodass ich erst jetzt mal wieder zum Schreiben komme. Leider hat sich bis dato relativ wenig getan. Nachdem sich mein Fachbetrieb weiterhin in Schweigen hält, habe ich bereits 2 Einschreiben mit fundiertem Inhalt an Viessmann gerichtet. Geantwortet hat man mir mit lapidaren Mails, dass man nichts für mich tun könne. Jetzt stehe ich in Kontakt mit Verbraucherschutzsendungen, bei denen das Thema "Energieeffizient Modernisieren" und eben die korrekte Arbeitsweise von Heizungsanlage im Fokus steht. Die interessieren sich brennend für das Verhalten des Fachbetriebs und der Firma Viessmann.
Unabhängig von diesen Aktivitäten habe ich mich weiterhin daran versucht, das Problem auf eigene Faust zu lösen und mehr Erkenntnisse zu erlangen, in dem ich 13 Messfühler am System installiert habe. Das Ganze sieht jetzt so aus.
Als wir unter -5 Grad AT waren, sah das Bild auch recht gut aus:
Für mich stehen nun 2 Fragen im Raum. Ist die Pumpe im Sekundärkreis tatsächlich nicht die Richtige und könnte es tatsächlich am PWT liegen?
Für mich sieht es so aus, dass die Sekundärseite gut auf die Veränderungen der Primärseite reagiert.
Was könnte ich mit den geschaffenen Möglichkeiten noch testen?
Besten Dank und viele Grüße
Hallo Speedy,
die Spreizung im Sek. Kreis FBH halt ich mit 8 K für zu hoch.
Die Grädigkeit zwischen Primär und Sek Kreis im VL ist 4K, das wäre völlig ok und würde für eine korrekte Dimensionierung sprechen.
https://www.edelstahl-waermetauscher.de/plattenwaermetauscher_anschluss.htm
Warum ist eigentlich der Kessel noch mal wärmer als der Heizkörperkreis?
gibt es 2 Mischer??
VG
Hallo qwert089,
nein, es gibt keine zwei Mischer. Hier einmal das Anlagenschema:
Hallo,
2 Dinge fallen auf.
1) Die Kesseltemperatur ist viel heißer als der Heizkörpervorlauf. Wenn es im Heizkörperkreis keinen Mischer gibt, ist das sehr ungewöhnlich.
2) am Primärkreis des Plattenwärmetauscher ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf
vom Gefühl her würde ich sagen, die linke Pumpe zieht einen Teil des Volumenstroms aus dem Kesselvorlauf und einen Teil über den Mischer aus dem Rücklauf des Verteilers.
Das würde die Beobachtungen unter Punkt 1 und 2 erklären.
Welche Temperatur misst du an der Stelle mit dem blauen Pfeil? haben wir da 3.2 oder 1.1?
VG
Hui, da muss ich morgen tatsächlich erstmal schauen, inwieweit ich an dieser Position einen Fühler befestigt bekomme. Dieser Divicon-Verteiler ist ja voll "ummantelt" und von Platzierungsmöglichkeiten sehr überschaubar.
Und so sieht es aktuell aus:
Hallo qwert089,
hallo zusammen,
ich habe lange nichts von mir hören lassen, bin aber ein großer Freund davon, bei gestellten Fragen auch die Lösung zu kommunizieren. Dies möchte ich hiermit -wenn auch verspätet- nachholen.
1. Die hohe Anzahl an Taktungen war durch einen fehlerhaften Codierstecker begründet. Seit dem Austausch läuft die Anlage normal. An dieser Stelle muss ich dem Viessmann Kompetenzcenter einen Dank aussprechen, die sich da richtig reingehängt haben, um den Fehler zu identifzieren.
Was ich aus der ganzen Sache aber gelernt habe ist, dass eine hohe Taktung sehr wohl einen negativen Einfluss auf den Verbrauch hat. Seit dem Wechsel des Codiersteckers sind nochmal ca. 20% Einsparung zu erkennen.
2.
@qwert089 schrieb:
2) am Primärkreis des Plattenwärmetauscher ist der Vorlauf kälter als der Rücklauf
Dieser Umstand lag an der nicht geschlossenen Zirkulationsbremse. Die hätte während der Inbetriebnahme geschlossen werden müssen, hat der Fachbetrieb dann aber wohl versäumt.
Nun bin ich mit der Anlage absolut Happy und blicke witterungsbereinigt auf ca. 37% Einsparung ggü. der alten Heizungsanlage.
Euch allen herzlichen Dank für die vielen Infos und Unterstützung.
@Speedy83 Danke für die Rückmeldung.
Dann kommt der Minderverbrauch an Gas ja gerade noch rechtzeitig.
VG