Sehr spannende Informationen, vielen Dank! Im Rahmen der "Ausschreibung" hatte ich allen Heizungsbauern eine Übersicht der Verbrauchswerte der letzten 10 Jahre mitgegeben. Leider hat wohl keiner auf dieser Grundlage die richtige Heizungsdimension ableiten können. Deine Einschätzung bzgl. der Anpassungen des Technikers teile ich. Oben abschneiden obwohl die Einstiegsstufe zu hoch ist, macht keinen Sinn. Werde ich auch wieder umstellen. Die Verteilung der Brennerstart ist fast gleichmäßig über den Tag. Ich verfolge das relativ eng über die App. So heute Morgen zum Beispiel der Verlauf: Uhrzeit, Kesseltemperatur, Temp. HK1, Temp. HK2 (FBH 11:55 Uhr, 50,5, 50,0, 39,5 - Brenner schaltet ab 12:04 Uhr, 40,0, 35,0, 35,5 - Brenner schaltet ein 12:09 Uhr, 50,5, 51,0, 40,5 - Brenner schaltet ab Weißt du, ob ich irgendwie an die Telemetrie-Daten komme? Die würden mich tatsächlich auch interessieren. Vielen Dank schon mal!