Hallo, bei uns wurde eine Vitodens 200-W installiert. Ist es üblich, dass die Steckdose für die Kondensatpumpe an einem anderen Stromkreis hängt? Wir haben 3 Sicherungen. Eine für Waschmaschine / Punpensump, eine für die Heizung und eine für Licht/Keller. Die Kondensathebeanlage hängt nun an der Sicherung "Licht/Keller".
Danke.
Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo saschamike,
wichtig und richtig wäre, dass die Kondensathebeanlage mit der Elektrik der Anlage betrieben wird.
Das macht man dann über einen Schließerkontakt per Stecker 96.
Wenn die Hebeanlage einen Defekt aufweist und ausgeht, soll der Vitodens auch ausgehen, um Überschwemmung zu vermeiden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
Herstellernummer
7956226405336127
Kondensatpumpe Evenes Konheb-82
Hallo saschamike,
wichtig und richtig wäre, dass die Kondensathebeanlage mit der Elektrik der Anlage betrieben wird.
Das macht man dann über einen Schließerkontakt per Stecker 96.
Wenn die Hebeanlage einen Defekt aufweist und ausgeht, soll der Vitodens auch ausgehen, um Überschwemmung zu vermeiden.
freundliche Grüße
Timo Brüssing
bei mir ist die Therme direkt (ohne Stecker) angeschlossen an einen Stromkreis mit erhöhter Fehlerstromtoleranz zwecks Betriebssicherheit. Solche Stromkreise dürfen keine Steckdose aufweisen. Kondensatheber haben aber oft einen Stecker für eine Steckdose, deswegen könnte der Installateur einfach das Naheliegende gemacht haben... 😉 Ist aber gewöhnlich kein Problem, spätestens wenn der Meldekontakt wie von @Timo_Bruessing empfohlen per Stecker 96 an die Heizung angeschlossen ist (was aber kaum ein Installateur ohne explizite Aufforderung macht).
{edit, hups, sorry, hatte das mit der alten Generation verwechselt}
Grüsse!
Kann es sein, dass der Wert 528.0 in diesem Fall die Heizkurve außer Kraft setzt?
Die Vorlauftemperatur bleibt permanent bei 70 Grad, unabhängig von der Außentemperatur bzw. der Heizkurve
Bedienungsanleitung Kondensathebeanlage:
Zunächst war "extetn sperren" aktiviert, dann konnte man die Heizung nicht in Betrieb nehmen.
Dann muss wahrscheinlich der Alarmkontakt der Hebeanlage umgesteckt werden (von Öffner auf Schließer).
Naja, jetzt ist externe Anforderung statt externe Sperre aktiv
Bei 'externe Anforderung' für 96 wird aber mit der fest über 528.0 eingestellten VL-Temperatur geheizt. Aber wenn ich das richtig verstehe, soll doch bei Alarm der Hebeanlage die Heizung gesperrt werden: also externe Sperre für 96 einstellen und den Alarmkontakt der Hebeanlage als Schließer konfigurieren.
Danke, das bestätigt meine Vermutung. Ich habe habe alle Parameter abgeklappert. Mal hat die Heizung Tag und Nacht 70 Grad gehabt, mal getaktet wenn ich 528.0 eingestellt habe.