Hallo und guten Tag,
Problem:
Außentemperatur : +3°C
Kesseltemperaturanzeige 40°C,
Brenner an
keine erhöhte Raumtemperatur
Heizkreispumpe lief auf hoher Drehzahl : hörte sich so an
Kesseltemperatur unter Diagnose : Soll 33°C ist 34°C
zurückgeschaltet Brenner aus
Kesseltemperatur 30°C
nach 30 Min. das Gleiche +3°C auff 40°C
Entriegelungstaste gedrückt alles wieder OK
Sollte ich für den Heizkreis doch eine kleine Abschaltzeit von ca. 10 Min. einstellen(wurde von Viessmanntechniker empfohlen, aber hier im Forum verworfen, da bei diesem Mdell nichtmehr notwendig ist.
Heizungsdaten:
Fußbodenheizung
Vitodens 300-W 19 KW
Inbetrienahme : 17 10 14
Neue Regelung 23 12 2015
Betriebsart A1M1 : Heizen + WW
Raumtemperatur Soll Normalbetrieb: 21°C
* Externe Raumsolltemperatur Normal A1M1 : 0 °C
* Raumtemperatur Soll Reduzierter Betrieb A1M : 12 °C
Zustand Partybetrieb : Aus
Zustand Sparbetrieb : Aus
Warmwasser-Solltemperatur : 50 °C
Ferien Abreisetag A1M1 : 01.01.1970 00:00:00
Ferien Rückreisetag A1M1 : 01.01.1970 00:00:00
* Neigung Heizkennlinie A1 : 0,5 0,4
Niveau Heizkennlinie A1 : 0 K 1K 2K 3k
Raumsolltemperatur Partybetrieb A1M1 : 20 °C
Kesselleistung 45 % > 8,55 KW
Schaltzeit: Schaltzeiten A1M1
Montag – Sonntag
Abschaltbetrieb > 0.00 - 0.00 Uhr
Heizbetrieb > 0.00 - 24.00 Uhr
Warmwasser > 7.00 - 9.00 Uhr
FA + Fb > auf 0 gestellt
Fehlerhistorie : keine Störung
4139 Bh Brennerstarts 1641
Gruß opa
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn die 40 Grad Kesseltemperatur während des Heizbetriebs auftraten (und nicht bei oder kurz nach Speicheraufheizung), dann wird das Gerät am Takten sein, weil der aktuelle Wärmebedarf kleiner ist als die Minimalleistung des Geräts. Bei Soll-Kesseltemperatur 33 sind die 40 Grad innerhalb der normalen Brennerhysterese (+8/-4 Grad um die berechnete Soll-Kesseltemperatur).
Von daher m.E. alles normal, auch die berechnete Soll-Kesseltemperatur entspricht der Heizkennlinie und Aussentemperatur.
Wenn die Ist-Kesseltemperatur über die Soll-Kesseltemperatur ansteigt, stelle das Gerät nicht ab, sondern lasse es einfach laufen. Der Brenner wird von selbst ausgehen (bei ca. 8 Grad über Kessel-Soll), eine längere Weile aus bleiben, und bei ca. 4 Grad unter Kessel-Soll wieder anspringen. Bei der Raumtemperatur merkt man von solchen Schwankungen meistens wenig bis nichts.
Welchen Jahresverbrauch in kWh hattest du 2016?
Eine Pause von 10 Minuten zwischen den Heizzeiten bringt nichts.
Wenn die 40 Grad Kesseltemperatur während des Heizbetriebs auftraten (und nicht bei oder kurz nach Speicheraufheizung), dann wird das Gerät am Takten sein, weil der aktuelle Wärmebedarf kleiner ist als die Minimalleistung des Geräts. Bei Soll-Kesseltemperatur 33 sind die 40 Grad innerhalb der normalen Brennerhysterese (+8/-4 Grad um die berechnete Soll-Kesseltemperatur).
Von daher m.E. alles normal, auch die berechnete Soll-Kesseltemperatur entspricht der Heizkennlinie und Aussentemperatur.
Wenn die Ist-Kesseltemperatur über die Soll-Kesseltemperatur ansteigt, stelle das Gerät nicht ab, sondern lasse es einfach laufen. Der Brenner wird von selbst ausgehen (bei ca. 8 Grad über Kessel-Soll), eine längere Weile aus bleiben, und bei ca. 4 Grad unter Kessel-Soll wieder anspringen. Bei der Raumtemperatur merkt man von solchen Schwankungen meistens wenig bis nichts.
Welchen Jahresverbrauch in kWh hattest du 2016?
Eine Pause von 10 Minuten zwischen den Heizzeiten bringt nichts.