Mehr erfahren →Moin,
meine Vitodens 200 (knapp 9 Jahre alt) schafft es häufig nicht, den Brenner zu starten. Der Lüfter läuft hochtourig, ein Relais klackert ein paar Mal, dann wieder Pause und alles von vorn.
Nach Minuten oder Stunden klappt es dann doch. Es gibt keine Fehlermeldung.
Dann habe ich meinen Viessmann Fachbetrieb gerufen, die haben auch in den Tiefen der Menues keinerlei Fehlermeldung oder ungewöhnlichen Werte finden können. Flammenwächter wurde getauscht, das Problem besteht nach wie vor.
Jetzt ist die lt. Fachbetrieb die einzig verbleibenden Möglichkeit, dass die Regelung defekt ist - neue Regelung incl. Arbeitszeit wird mit knapp 700 Euro angeboten.
Das ist viel Geld, zumal die Diagnose nur auf der Tatsache beruht, dass die Regelung keine Fehlermeldung ausgibt.
Was tun? Kann man das ggfs. doch eingrenzen?
Die Herstellernummer der Kesselkreisregelung ist: 7429628 027522109
In dem Moment in dem das Gerät augenscheinlich fehlerhaft ist solltest du mal in der Codierebene 2 die Adresse 38 auslesen.
Sofern hier der Wert 33 ausgegeben wird hat der Fachbetrieb recht und die Regelung ist defekt.
"Was tun? Kann man das ggfs. doch eingrenzen?"
Doch kann man, kannst du mal während dieses Verhaltens die Adresse 38 auslesen? Zugang Codierung 2 ist in der Serviceanleitung beschrieben.
Gruß
Heizing
Hallo,
die beschriebenen Fehlfunktionen weisen auf einen Defekt der Reglung hin.
Die Bedieneinheit und der Kesselcodierstecker müssen nicht erneuert werden.
Für betimmte Baujahre gibt es eine erweiterte Garantie. Kann man bei Viessmann erfragen.
Bitte die Kesselnummer angeben!!
MfG
W.F.