Hallo,
ich habe eine Vitodens-300 neu installiert bekommen. Ich kann allerdings nicht den Raumtemperatur-Sollwert ändern. Alle 3 Werte stehen auf 20 Grad. Wenn ich diese im Menü verändere und mit dem Haken bestätige, das Menü verlasse, sind sie wieder wie vorher alle bei 20 Grad. Auch das Rücksetzen hat nichts gebracht. Alles andere lässt sich ändern und speichern. Woran kann das liegen?
Viele Grüße
Keine Ideen?
Moin @Laskar !
Was für 3 Werte? Tag, Nacht und Komfort? Oder hast du 3 Heizkreise? An der Heizung oder per App? Ggf müsstest du mal ein paar mehr Infos geben...
beste Grüsse!
Phil
Moin,
reduziert, normal und komfort. Ich glaube, ich hab die Lösung aber schon gefunden. Ich hatte ein Viessmann Thermostat eingebunden und dies lief immer auf Fehlermeldung „schließt nicht richtig“.
Nachdem der Fehler behoben ist, klappt es wieder mit den Sollwerten. Das hing wohl irgendwie zusammen. Danke trotzdem.