Ich habe eine Vitodens 333-F B3TG mit der kabelgebundenen Fernbedienung Vitotrol 200E.
Die Heizung möchte ich Außen- mit Raumtemperatur Aufschaltung betreiben.
Benötige ich dazu den externen Raumtemperatursensor und warum?In der Fernbedinung ist ein Raumtemperaturfühler verbaut.Die Fernbedienung ist auch im Raum zur Temperaturmessung optimal befestigt.
Hast du mit deiner Vitotrol 200E Zugriff auf die Vitodens?
Falls ja musst noch den Parameter *Betriebsweise Heizkreis xx* auf 07( Witterungsgeführt mit Raumtemperatur-Einfluss ) umgestellt werden.
Witterungsgeführt mit Raumtemperatur-Einfluss der Parameter *Raumeinflussfaktor Heizkreis xx* muss eingestellt werden.