Ich habe eine Vitodens 333-F B3TG mit der kabelgebundenen Fernbedienung Vitotrol 200E.

Die Heizung möchte ich Außen- mit Raumtemperatur Aufschaltung betreiben.

Benötige ich dazu den externen Raumtemperatursensor und warum?In der Fernbedinung ist ein Raumtemperaturfühler verbaut.Die Fernbedienung ist auch im Raum zur Temperaturmessung optimal befestigt.

1 ANTWORT 1

Hast du mit deiner Vitotrol 200E Zugriff auf die Vitodens?

Falls ja musst noch den Parameter *Betriebsweise Heizkreis xx*  auf 07( Witterungsgeführt mit Raumtemperatur-Einfluss ) umgestellt werden.

Witterungsgeführt mit Raumtemperatur-Einfluss der Parameter *Raumeinflussfaktor Heizkreis xx* muss eingestellt werden.