Raumsolltemperatur legt den Nullpunkt für Heizkurven fest

Hi

ist meine Aussage richtig?

Pro °C höher, gleich Vorlauf oder Raumtemperatur höher?

opa

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Die abgedruckten Kennlinien beziehen sich auf Soll-Raumtemperatur 20. Eine Änderung der Soll-Raumtemperatur verschiebt die ganze Kennlinie parallel entlang der Raum-Solltemperatur-Geraden, siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Zudem ändert das Pumpen-Ein/Ausschalt-Verhalten, da dieses von der Soll-Raumtemperatur abhängt.

Empfehlung: Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur stellen, und dann die Heizkennlinie (Neigung und Niveau) so einstellen, dass diese Raumtemperatur gerade so erreicht wird. Beginnen mit Niveau Null, und die Neigung bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen (und ohne Sonne) einstellen; testen mit geöffneten Thermostatventilen, damit man es ggf. merken würde, wenn es zu warm wird, weil die Heizkennlinie zu hoch ist.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3

Die abgedruckten Kennlinien beziehen sich auf Soll-Raumtemperatur 20. Eine Änderung der Soll-Raumtemperatur verschiebt die ganze Kennlinie parallel entlang der Raum-Solltemperatur-Geraden, siehe http://www.viessmann-community.com/t5/Innovations-Blog/Das-Viessmann-Heiztechniklexikon-H-wie-Heizke...

Zudem ändert das Pumpen-Ein/Ausschalt-Verhalten, da dieses von der Soll-Raumtemperatur abhängt.

Empfehlung: Soll-Raumtemperatur auf die tatsächlich gewünschte Raumtemperatur stellen, und dann die Heizkennlinie (Neigung und Niveau) so einstellen, dass diese Raumtemperatur gerade so erreicht wird. Beginnen mit Niveau Null, und die Neigung bei möglichst niedrigen Aussentemperaturen (und ohne Sonne) einstellen; testen mit geöffneten Thermostatventilen, damit man es ggf. merken würde, wenn es zu warm wird, weil die Heizkennlinie zu hoch ist.

Das geht aber nicht bei allen Heizanlagen . Reine Theorie.

Letztendlich muß jeder nach seinen Bedürfnissen die Kurven anpassen.
... und die optimale Einstellung wird man nie finden. Es ist immer ein Kompromiß.
@vico

Wenn es nicht geht, sollte man den Ursachen nachgehen. Wenn es nicht in allen Räumen wie gewünscht warm wird (einzelne zu kühl/zu warm), dann bringt sehr oft ein hydraulischer Abgleich Abhilfe. Wenn nachher immer noch einzelne Räume nicht wie gewünscht warm werden, liegt es meistens an unpassender Dimensionierung einzelner Heizkörper oder FBH-Abschnitte; wenn nur 1-2 unterdimensionierte Heizkörper dazu führen, dass im ganzen Haus mit "zu hoher" VL geheizt werden muss, dann lohnt es sich, diese gegen passend dimensionierte auszutauschen.

Eine andere Ursache kann das Gerät selbst sein: Wenn dieses noch eine Mindesttemperatur benötigt hat, dann hilft in den Übergangszeiten alles Absenken der Heizkennlinie nicht - die Mindesttemperatur hat Vorrang (Eigenschutz des Kessels).
Überdimensionierte Geräte oder solche mit nur 1-2-stufiger Leistung können die Heizkennlinien auch weniger genau fahren, insbesondere wenn kein Mischer vorhanden ist. Bei einem passend dimensionierten modulierenden Brennwertgerät wie im Fall hier (Vitodens) entfällt das aber - für dich ein Ausblick in die mögliche Zukunft ;-).