Ich habe externes sperren mit Stecker 96 mit der Inbetriebnahme eingestellt.
Durch geschlossenen Kontakt schaltet die Therme auf aus und zeigt im Display I 57-0.
Offener Kontakt:
Bleibt die Therme in der eingestellten Betriebsart?
Z.B. witterungsgeführtes Heizen + Warmwasser
Ja,natürlich. Über den Kontakt wird nur der Brenner abgeschaltet. Er hat keinen Einfluss auf die Betriebsart.
Bedenke aber,dass bei gesperrten Brenner auch keine Warmwasserbereitung durch die Therme erfolgt.
Welches Gerät schaltet eigentlich den Brenner ab ? Raumthermostat ?