Möchte Warmwasser (Vitodens 300-W) außer Betrieb nehmen, was ist dabei zu beachten

Hallo,

 

ich habe eine Vitodens 300-W mit einem externen Speicher Vitocell 300-W.

Jetzt soll der externe Speicher entfernt werden und die Therme nur noch für die Heizung verwendet werden.

 

Wie sollte man jetzt am besten Vorgehen?

Könnte man das so machen:

 

  • Warmwasser in der Steuerung deaktivieren
  • Anschlussleitungen Vor und Rücklauf für Warmwasser an der Vitodens 300-W abklemmen
  • Anschlüsse mit Blindstopfen an der Vitodens 300-W verschließen

 

Oder habe ich da einen Denkfehler drin?

 

VG

Heinzie

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo

 

Wechseln Sie zu 00:1.

 

Schöne Grüße

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

14 ANTWORTEN 14

Hallo

 

Ihre Vorgehensweise ist korrekt, nur der WW-Sensor muss zuerst entfernt werden.

 

Schöne Grüße

Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, mit dem WW Sensor ist kein Problem.

Den ziehe ich dann einfach ab. Die Software wird das ja automatisch erkennen oder muss ich den dort auch noch irgendwo deaktivieren.

 

Die Anschlüsse scheinen ja normale 3/4" Zoll zu sein, habe mir schon mal diese Kappen rausgesucht.

Oder muss das irgendwas spezielles sein?

 

VG

heinzie

 

 

 

 

 

 

Hallo

 

Die Regelung muss so umprogrammiert werden, dass sie keine WW-Vorbereitung hat, sonst meldet sie eine Fehlfunktion des WW-Sensors.
Um das beantworten zu können, benötige ich Angaben zur Vorschrift oder die Produktionsnummer des Kessels oder ein Bild des Kessels.

 

Schöne Grüße

hier die Nummern:

Vitodens 300-W

CE-0085CM0463

7452947309868109 B3HA-19

Hallo

 

Ich füge einen Link zu Ihrer Kesselanleitung bei. In der Serviceanleitung in Codierung 2 den Code 00:xx entsprechend dem Schema des Gerätes ohne WW-Vorbereitung ändern, zur Eingabe und Änderung des Schemas siehe Seite 38 der Anleitung.

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7452947

Beispiel, wenn Sie jetzt 00:2 auf 00:1 ändern.

 

Schöne Grüße

Danke. Bei mir wird aber nur Codierebene 1 angezeigt.
Dort gibt es den Parameter auch und der steht aktuell auf 00: 2

 

Dann kann ich den Parameter dort auch ändern, oder?

Hallo

 

Wechseln Sie zu 00:1.

 

Schöne Grüße

Danke, wirklich toller Service hier!

Wenn ich das bei meiner Anlage mache, verschwindet der Betreibsmodus "Warmwasser" aber es bleibt "Heizen und Warmwasser". Möchte die Vitodens dann beim Heizbetreib trotzdem Brauchwasser erwärmen? Der Temperatursensor wurde für den Test abgeklemmt.  

Es soll eine Teilumrüstung auf eine Brauchwasserwärmepumpe gemacht werden, daher soll die Gasheizung kein Brauchwasser mehr erwärmen.

Hallo @funnyfreddy2025 

 

Auch wenn „Heizung und Warmwasser“ angezeigt wird, erfolgt keine Warmwasserbereitung. Der Vitodens dient ausschließlich der Heizung.

 

VG

DANKE für die schnelle Antwort! 

Hallo, ich möchte es an meiner Vitodense 300 genau so machen. Können sie mir dazu eine Anleitung geben? Der link oben funktioniert leider nicht mehr. Ich hänge ein Foto des Typenschildes meiner Anlage an. Vielen Dank für ihre Hilfe im Vorraus.

IMG_6158.jpeg

Hallo @Tobi46 

 

Dieses Thema betrifft die ältere Kesselgeneration mit Vitotronic-Regelung. Ihr Kessel verfügt über eine OneBase-Regelung.
Hierfür müssen Sie den Warmwasserspeicherfühler trennen und den Systemstartassistenten starten. Wählen Sie das Anlagenschema ohne Warmwasserbereitung.

Die Vorgehensweise gilt für einen 7-Zoll-Farbbildschirm. Wenn Sie einen 3,5-Zoll-Schwarzweißbildschirm haben, schreiben Sie mir bitte, damit ich Ihnen die Anleitung zusenden kann.

 

VG

2025-08-01 17_44_16-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png
2025-08-01 17_42_15-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png
2025-08-01 17_44_52-5855196VSA00012_1.pdf – Google Chrome.png

Hallo, danke für diese superschnelle Antwort.

Das passt genau! 

Vielen Dank!👍🏻