Hallo,
ich habe eine Vitodens 300-W mit einem externen Speicher Vitocell 300-W.
Jetzt soll der externe Speicher entfernt werden und die Therme nur noch für die Heizung verwendet werden.
Wie sollte man jetzt am besten Vorgehen?
Könnte man das so machen:
Oder habe ich da einen Denkfehler drin?
VG
Heinzie
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo
Ihre Vorgehensweise ist korrekt, nur der WW-Sensor muss zuerst entfernt werden.
Schöne Grüße
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung, mit dem WW Sensor ist kein Problem.
Den ziehe ich dann einfach ab. Die Software wird das ja automatisch erkennen oder muss ich den dort auch noch irgendwo deaktivieren.
Die Anschlüsse scheinen ja normale 3/4" Zoll zu sein, habe mir schon mal diese Kappen rausgesucht.
Oder muss das irgendwas spezielles sein?
VG
heinzie
Hallo
Die Regelung muss so umprogrammiert werden, dass sie keine WW-Vorbereitung hat, sonst meldet sie eine Fehlfunktion des WW-Sensors.
Um das beantworten zu können, benötige ich Angaben zur Vorschrift oder die Produktionsnummer des Kessels oder ein Bild des Kessels.
Schöne Grüße
hier die Nummern:
Vitodens 300-W
CE-0085CM0463
7452947309868109 B3HA-19
Hallo
Ich füge einen Link zu Ihrer Kesselanleitung bei. In der Serviceanleitung in Codierung 2 den Code 00:xx entsprechend dem Schema des Gerätes ohne WW-Vorbereitung ändern, zur Eingabe und Änderung des Schemas siehe Seite 38 der Anleitung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7452947
Beispiel, wenn Sie jetzt 00:2 auf 00:1 ändern.
Schöne Grüße
Danke. Bei mir wird aber nur Codierebene 1 angezeigt.
Dort gibt es den Parameter auch und der steht aktuell auf 00: 2
Dann kann ich den Parameter dort auch ändern, oder?
Danke, wirklich toller Service hier!
Wenn ich das bei meiner Anlage mache, verschwindet der Betreibsmodus "Warmwasser" aber es bleibt "Heizen und Warmwasser". Möchte die Vitodens dann beim Heizbetreib trotzdem Brauchwasser erwärmen? Der Temperatursensor wurde für den Test abgeklemmt.
Es soll eine Teilumrüstung auf eine Brauchwasserwärmepumpe gemacht werden, daher soll die Gasheizung kein Brauchwasser mehr erwärmen.
Hallo @funnyfreddy2025
Auch wenn „Heizung und Warmwasser“ angezeigt wird, erfolgt keine Warmwasserbereitung. Der Vitodens dient ausschließlich der Heizung.
VG
DANKE für die schnelle Antwort!
Hallo, ich möchte es an meiner Vitodense 300 genau so machen. Können sie mir dazu eine Anleitung geben? Der link oben funktioniert leider nicht mehr. Ich hänge ein Foto des Typenschildes meiner Anlage an. Vielen Dank für ihre Hilfe im Vorraus.
Hallo @Tobi46
Dieses Thema betrifft die ältere Kesselgeneration mit Vitotronic-Regelung. Ihr Kessel verfügt über eine OneBase-Regelung.
Hierfür müssen Sie den Warmwasserspeicherfühler trennen und den Systemstartassistenten starten. Wählen Sie das Anlagenschema ohne Warmwasserbereitung.
Die Vorgehensweise gilt für einen 7-Zoll-Farbbildschirm. Wenn Sie einen 3,5-Zoll-Schwarzweißbildschirm haben, schreiben Sie mir bitte, damit ich Ihnen die Anleitung zusenden kann.
VG
Hallo, danke für diese superschnelle Antwort.
Das passt genau!
Vielen Dank!👍🏻