Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Mischer geht auf ZU und bleib so.
Relastest: Mischer geht AUF und geht ZU. Er ist alo i.O.
Vorlauf-Temp. Sensor getestet - i.O.
Habe Vorlauf-Temp. Sensor durch Widerstände ersetzt (simuliert) 620 und 390 Ohm:
--> sporadisches AUF dann wieder ZU, aber nicht reproduzierbar.
Ich gehe davon aus das die Elektronik spinnt.
Frage:
- Kann man das irgendwie testen ob die Elekronikplatte defekt ist?
- Welche ist dafür zuständig? Ist es diese? 7828192 Elektronikleiterplatte
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo @oskarlos
Hier auf dem Link finden Sie alle Ersatzteile der Kesselregelung.
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186317
Die CPU ist Pos. 0050 und das Netzteil ist Pos. 0054.
VG
Welche Spannungen muß das Netzteil denn liefern?
Ich habe 3 Spannungen an den Kontaktpins der Platine gemessen:
10,5V
27,3V
33V
Passt das?
VG
Vielen Dank!
Können Sie mir den gesamten Plan geben?
Hallo @oskarlos
In dem von mir gesendeten Link finden Sie die Serviceanleitung und das Diagramm auf Seite 112.
VG