Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Mischer geht nicht auf

3 Wegemischer öffnet nicht Vitotronic 200 Typ.KW 5
 
 

Mischer geht auf ZU und bleib so.

Relastest: Mischer geht AUF und geht ZU. Er ist alo i.O.

Vorlauf-Temp. Sensor getestet - i.O.

Habe Vorlauf-Temp. Sensor durch Widerstände ersetzt (simuliert) 620 und 390 Ohm:

--> sporadisches AUF dann wieder ZU, aber nicht reproduzierbar.

Ich gehe davon aus das die Elektronik spinnt.

Frage:

- Kann man das irgendwie testen ob die Elekronikplatte defekt ist?

- Welche ist dafür zuständig? Ist es diese? 7828192 Elektronikleiterplatte

 

29 ANTWORTEN 29

Hallo @oskarlos 

 

Hier auf dem Link finden Sie alle Ersatzteile der Kesselregelung.

 

https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7186317

 

Die CPU ist Pos. 0050 und das Netzteil ist Pos. 0054.

VG

Welche Spannungen muß das Netzteil denn liefern?

Ich habe 3 Spannungen an den Kontaktpins der Platine gemessen:

10,5V

27,3V

33V

 

Passt das?

2024-02-07 07_10_11-5851705VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG

Vielen Dank!

Können Sie mir den gesamten Plan geben?

Hallo @oskarlos 

 

In dem von mir gesendeten Link finden Sie die Serviceanleitung und das Diagramm auf Seite 112.

 

2024-02-07 13_03_33-5851705VSA00001_1.PDF – Google Chrome.png

 VG