Hallo,

ich habe eine Vitodens 300 WBC, Baujahr 2009.

 

In der ViCare App erscheint in letzter Zeit regelmäßig (so etwa alle 2 Stunden) der Fehler 

Min. Luft-Wasserdruck nicht erreicht     ... und ca. 1 min später heißt es dann:
Gelöst: Min. Luft-Wasserdruck nicht erreicht 

 

Der Wasserdruck ist geprüft und o.k. 

Gehe ich recht in der Annahme, dass die wahrscheinlichste Fehlerursache der Drucksensor ist  (mit dem ich die letzten Jahre schon 2-3mal Kummer hatte)?

 

Grüße

Joachim

2 ANTWORTEN 2

Ich habe jetzt trotzdem mal Wasser nachgefüllt und den Druck um 0,2 bar erhöht. Das hat leichte Besserung gebracht und die Frequenz des Fehlers reduziert.  Bevor jemand fragt .... der Vordruck des MAG wurde vor einigen Monaten vorschriftsmäßig geprüft und korrigiert.

 

Dann habe ich gestern Nachmittag das Entlüftungsprogramm laufen lassen ... und seitdem ist der Fehler nicht mehr aufgetreten. 👍

 

Ein neuer Drucksensor liegt dennoch einbaubereit im Regal. 😊 

Fehler kam wieder. Drucksensor getauscht. Seitdem kein Fehler mehr.