Hallo Flo Die neue Rückschlagklappe schließt und trotzdem wird in dem Moment,wie die Sekundärpumpe anläuft um den Pufferspeicher zu laden die Leitung Speicherladung langsam warm und zwar immer vom Speicher aus Richtung Wärmepumpe.Das kann ich sehr gut prüfen, da ich die Leitung noch nicht isoliert habe. Das war direkt bei der Inbetriebnahme schon so!Erst habe ich mich mit dem Problem nicht auseinander gesetzt, doch jetzt nervt es mich auch wegen der Gewährleistung. Viessmann hat mir die neue Klappe zugeschickt,die alte ausgebaute Klappe,hat sich teilweise anscheinend verkanntet. Die alte Rückschlagklappe ist Gestern zurück an Viessmann gegangen! Ich hoffe das die Gewährleistung übernommen wird und ich die neue Klappe nicht auch noch bezahlen muß. Und trotzdem besteht mein Problem weiterhin Je öfter der Pufferspeicher aufgeheizt wird über den Tag, desto mehr kühlt der Speicher aus!Bei einem Aufheitzzyklus verliert der Speicher ca 1 Grad.Im Sommer dagegen verliert der Speicher kaum Wärme. Die Frage ist ob die Sekundärpumpe einen so starken Unterdruck erzeugt und die Wärme durch die geschlossene Klappe zieht?Da diese ja nicht 100 prozentig dicht ist.Einen anderen Weg gibt es ja nicht und man kann den Fluß des Wassers ja wie beschrieben nachvollziehen.Die Pumpe läuft Werkeinstellung auf 85 Prozent,vielleicht ist das ja zu hoch,da ja nur 4m Leitung und der Puffer als Widerstand dazwischen hängen, bei anderen Anlagen versorgt die Pumpe ja die komplette Fußbodenheizung und hat einen viel höheren Widerstand. Auf welche Leistung darf die Pumpe herunter geregelt werden um den Volumenstrom einzuhalten? Delta T ? Wie kann ich vorgehen um das Problem endlich zu beseitigen?