Hallo Flo Sorry das ich mich erst jetzt zurück melde, du hattest recht es waren die Rückschlagklappen oberhalb der beiden Pumpen. Die habe ich ausgebaut und gereinigt, seitdem funktioniert alles wieder richtig. Aber warum sehen die Klappen nach 6 Jahren so aus? Da ich selbst als Kundendiensmonteur im SHK Bereich tätig bin, habe ich die Bilder einem Mitarbeiter für Heizungswasseraufbereitung (Perma Trade) gezeigt. Dieser meinte das wahrscheinlich ein Sauerstoff Problem vorliegt, ich solle alle Schnellentlüfter schließen und alle flexiblen Schläuche aus der Anlage entfernen, außerdem wäre es sinnvoll das Heizungswasser zu entsalzen. Flexible Schläuche sind in der Installation nicht vorhanden, in der Wärmepumpe jedoch wohl. Ich habe jetzt das Wasser im Bypass über die Perma line Anlage auf 30mikro Siemens Leitwert entsalzt und gefiltert, der PH Wert liegt bei 9,2. Ich hoffe das damit mein Wasser Problem behoben ist?! Meine frage wäre noch was du davon hältst und warum Viessmann in der Wärmepumpe flexible Schläuche verbaut, die anscheinend nicht diffusionsdicht sind. Vielleicht hast du ja noch eine andere Idee, welches Problem bei mir vorliegt? Vielen Dank für deine Hilfe