Guten Tag,
Mein Viessmann Vitodens 200 ist kapput (1 F2), und Das Rotes Licht geht immer an.
Fehlercode1 F2
Hallo,
das bedeutet nur
F2 : Brenner auf Störung
Grund: Temperaturbegrenzer hat ausgelöst.
Behebung:
Füllstand der Heizungsanlage prüfen.( evtl. Wasser auffüllen) Umwälzpumpe prüfen.
Anlage entlüften. Nicht alle Heizkörper abstellen, einer sollte immer Durchfluss haben.
„RESETKnopf rechts neben "V“ betätigen
Wenn das nicht hilft, Temperaturbegrenzer und Verbindungsleitungen durch Heizungsbauer prüfen lassen.
Diese findest du hier
Fachpartnersuche (viessmann.de)