Intervall Tausch Ionisation- und Zündelektroden

Hallo
Bei unserer Vitodens 300 WB3A müssen inzwischen alle 5 Monate die Elektroden getauscht werden da die Anlage ausfällt. Bitte um Hilfe !
1 ANTWORT 1

Guten Morgen Roemerhof,

 

die Zünd- und Ionisationselektroden werden je nach Verschleiß und Abnutzung getauscht. Alle 5 Monate die Elektroden zu erneuern ist zu häufig. Wurde eine Abgasanalyse von eurem Fachpartner durchgeführt und der Brenner gemäß Herstellervorgabe eingestellt? Hoher Verschleiß der Elektroden ist auf eine mangelnde Einstellung der Verbrennung zurückzuführen.

 

freundliche Grüße

Timo