Hallo zusammen, in Jahr 2 mit der Vitocal 200-A in unserer neuen DHH verzweifle ich leider wieder mit der Kühlfunktion. Ich habe diese heute in Betrieb genommen, sie springt teilweise auch an aber schaltet dann nach ein paar Minuten wieder in den Leerlauf...obwohl der Außensensor 33,4° meldet, und vor und Rücklauf auf 26° sitzen. Ich habe mal ganz viele Einstellungen runtergeschrieben, vielleicht sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr. Verbaut ist zusätzlich ein Vitocell Modular 300/75 Hybridspeicher. Die Wandthermostate sind offen. Mein Wunschzustand wäre er macht mir den Puffer schön kalt, taktet nicht ständig sondern läuft mal geraume Zeit effizient durch und ich bekomme kaltes (nicht zu kaltes ;)) Wasser in unseren Fußboden. Raumtemp. Soll: 19° 3040: -10 (Niveau Kühlkennlinie) 3041: 1 (Neigung Kühlkennlinie) 7100: 3 (Kühlfunktion) 7118: 8 (Einschaltschwelle Kühlintegral) 71FE: 1 (Freigabe Active Cooling) 7002: 60 (Intervall f. Langezeitmittel Außentemperatur) 7004: 40 (Temperaturdifferenz für Berechnung der Kühlgrenze) 730E: 300 (Einschaltschwelle) 7311: 80 (Einschaltschwelle Kühlen) 7310: 20 (Leistung Verdichter bei max. Außentemperatur) 7200: 2 (Freigabe Pufferspeicher/Hydraulische Weiche) 7223: 5 (Ausschalthysterese Kaltwasser-Pufferspeicher) 722A: 40 (Mindesttemp. Kühlwasser-Pufferspeicher) 722B: 20 (Einschalthysterese Kühlwasserspeicher) 3030: 2 (Kühlung) 3031: 1 (Taupunktwächter) 3033: 180 (Min. Vorlauftemperatur Sollwert Kühlen) 3037: 10 (Hysterese Raumtemperatur Kühlkreis) Ich würde mich sehr freuen, wenn mir ein Experte helfen könnte wo es bei uns klemmen könnte.