Hallo, es gibt auf der rechten Seite einen kleinen Schalter, daneben ist ein Hand Symbol und eine Leiter. Das ist der Hand, bzw. Schornsteinfegermodus. Grüße
geht wenigstens die Pumpe bei Anforderung in Betrieb?
Wenn ja, dann ist der Strömungswächter defekt und muss getauscht werden.
Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren
Hallo, den Strömungswächter, siehe Bild, Position 44 kann man test bzw. übergangsweise auch mal brücken am Stecker. Da siehst du ob der Kessel wieder anläuft. Grüße
An der Regelung ist der Strömungswächter an Stecker 33 angeschlossen. Einfach die Leitung vom Strömungswächter verfolgen dann findest du den Anschluss. Dort kannst du testweise mal eine Drahbrücke einlegen.
Grüße °pa
Viele Grüße Patrick vom Customer-Care-Team Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung. Jetzt System konfigurieren