abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Hydraulischer Abgleich, es fehlen 3 Grad im 3. O.G.

Hallo in die Runde,

meine Vitocal 250 A10 läuft rund. Haus Baujahr 1989, es werden 120 m2 auf 3 Etagen von 13 Radiatoren Typ 33 mit voll aufgedrehten Thermostaten beheizt. Die Heizkennlinie ist 1,0 bei -6K, bei Zieltemperatur 20 Grad.

 

Im EG sind 21 Grad, im 1. O.G. 20 Grad und im Dachgeschoss 17 Grad.

Mein HB hat an den Thermostatventilen  gearbeitet und gesagt, dass sie bereits voll aufgedreht sind. Ich sollte doch im EG mit den Thermosten die Temperatur reduzieren, dann würde oben mehr ankommen. Gesagt getan keine Veränderung.

Ist das der Weisheit letzter Schluss oder haben die Experten noch andere Hilfestellungen?

Die Wattzahlen der Radiatoren habe ich erstmal weggelassen.

Mit besten Grüßen

Klaus-Peter

Mit 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo Klaus-Peter,

 

Wohnen 2 OG scheint doch  gar nicht warm zu werden nicht mal oben.

Ist das vielleicht noch Luft drinnen?

Oder hast du da anders gemessen, gegenüber Dusche/WC 2.OG

Wohnen is ja selbst  oben 3 Grad kälter als die anderen HK.

 

VG Michael .

 

 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

11 ANTWORTEN 11

Hallo Klaus-Peter,

 

entweder reicht die Drehzahl der Pumpe noch nicht um die HK im OG 3 zu versorgen.

Oder sie sind generell zu klein ausgelegt worden.

Hast du ein Thermometer um den Vor und Rücklauf an den HK zu messen?

 

VG Michael

Ist das eine Einrohranlage ?

Liebe Legende,

danke für die Hilfe. Als erstes habe ich mal den Gerätestand angefügt. Die Anlage läuft mit einem durchschnittlichen Volumenstrom von ca. 1768 h/l. Auf dem zweiten Bild die Einstellungen für den Abgleich. Beste Grüße Klaus-Peter

KlausPeter_0-1700143452762.png

KlausPeter_1-1700143603393.jpeg

 

Der Dank gilt Michael und nicht Legende!

Lieber Franky,

danke für die Antwort. Einige Daten habe ich Michael zugesandt. Ob 1 oder 2 Rohr ich bin überfragt, ich tendiere zum Zweirohrsysthem.

Beste Grüße

 

Klaus-Peter

Hallo Klaus-Peter,

 

an der Wärmepumpe hast du keine 2 K Spreizung.

die Berechnung für die Heizkörper geht von 10 K aus.

 

Die Frage ist haben diese beiden Heizkörper auch 2 K oder deutlich mehr.

 

Hast du ein IR-Thermometer?

Bei den 34 Grad Vorlauf könntest du auch mit einem IR Fieberthermometer messen.

Wenn ja miss entweder  jeweils eine lackierte Stelle  am Heizkörper, oder oben und unten am Rohr.

 

Da steht es sind IMI Eclipse verbaut.

Kannst du dich erinnern ob da beim Einbau eine orange oder grüne Kappe drauf war?

 

VG Michael 

 

noch was.

Du hast ja wohl einen Pufferspeicher 

Dann gehen die 1768 h/l in den Puffer.

auch die Anzeige der Spreizung ist das was die WP sieht.

 

Was in Richtung Heizkörper gehrt sehen wir nicht in der App.

Poste bitte auch ein Bild der Heizungspumpe.

Die Tabelle mit der Berechnung des Hydraulischen Abgleich hat auch eine Angabe zur nötigen Förderhöhe der Pumpe?

Hallo Michael,

 

danke für die Hinweise, ich besorg erst einmal ein Messgerät.

 

Beste Grüße

Klaus-Peter

*in der neuen 250A sind ja kaum noch Werte am Display abzulesen

Hallo Michael,

inzwischen bin ich mit einem Messgerät ausgerüstet und habe die Daten in eine Tabelle gestellt. Siehe unten.

Alle Räume haben 20 Grad bis auf den 18 m2 grossen Spitzbodenraum.

Die Primärrkreispumpe steht auf 95% soll und 93%  ist. Der Volumenstrom liegt bei 1781 l/h.

Der Pufferspeicher zeigt 35,5 Grad. Die Thermische Leistung beträgt 3,96 Kw bei 35,8 Grad Vorlauf und 5 Grad Aussentemperatur. Der Heizkörper in der Dusche im Dachgeschoss erzeugt wie gesagt 20 Grad. 

Leider kann ich bei der neuen Vitocal 250A keine weiteren Daten abrufen.

Vielen Dank für das Mitdenken!

Beste Grüße

Klaus-Peter

Hallo Klaus-Peter,

 

Wohnen 2 OG scheint doch  gar nicht warm zu werden nicht mal oben.

Ist das vielleicht noch Luft drinnen?

Oder hast du da anders gemessen, gegenüber Dusche/WC 2.OG

Wohnen is ja selbst  oben 3 Grad kälter als die anderen HK.

 

VG Michael .

 

 

Hallo Michael,

es war noch Luft drinn! Der HB kam nicht auf diesen Gedanken. Ist sofort wärmer geworden.

Also vielen Dank und mit besten Grüßen

Klaus-Peter