Hallo
Wenn ich in meiner heizungsanlage das Wasser für den Heizungskreislauf komplett Ablassen muss und wieder befüllen muss. Was gilt es da zu beachten. Vorallem in Bezug auf die Qualität der Füllwassers.
Ich lese immer von der VDI Richtlinie 2035 aber was heißt das für den Laien erklärt?
Die Monteure Vort ort füllen meißt ja eh einfach Leistungswaser ein.
Ist nur die Härte wichtig? Wir haben hier Weiches Wasser.
Oder müssen da immer zusätze rein?
Heizwasser nach VDI 2035 bedeutet im Wesentlichen:
Härte 0
Leitwert in der Praxis unter 10 µS ( hier würde die VDI 2035 einen höheren Wert erlauben)
pH Wert 8 - 9
Umgangsprachlich heißt dies VE- Wasser ( vollentsalztes Wasser)
Wir befüllen jede Anlage mittels mobiler Umkehrosmoseanlage.
Wenn über irgendwelche VE Wasser Patronen gefüllt werden muss( weil eine Osmoseanlage nicht vorhanden ist) , kann so eine Befüllung schon mal über 500€ kosten.
In der VDI 2035 steht aber auch, daß bei typischen Kleinanlagen im Einfamilienhaus das künftige Ergänzungswasser ganz normales Leitungswasser ist.. Das bedeutet, daß ggf sie gesamte Anlage nach 10 Jahren wieder normales Leitungswasser enthält.