Sehr geehrte Damen und Herren,
vielen Dank für die Aufnahme in Ihrem Community.
Vitogas 100
Fab.Nr. 7520108901063105
Vitotronic 200 Typ KW1
Wir haben letztes Jahr ein Haus aus Bauj. 1960 gekauft. Die Heizung wurde 1999 mit einem Wärmespeicher. getauscht. Der vorhandene Heizkreis (ohne Mischer) wurde mit einer Umwälzpumpe von Wilo an die Heizung angebunden. Zudem gibt es jetzt eine Zirkulationspumpe für den Warmwasserspeicher.
Meine ganzen Heizkörperventile habe ich komplett auf Homemartic IP umgestellt, mit Wandthermostaten.
Die Heizkreispumpe läuft meines erachtens fast ununterbrochen am Stück. Wenn eine Kesseltemp. von 56 Grad erreicht ist, schaltet der Kessel aus. Es dauert keine 5 MInuten, die Temp. ist auf 48 Grad gefallen, Kessel springt wieder an... Und das immer wieder.
Einstellung auf Raumtemp. 19 Grad und Nachttemp. (abgesengte Raumtemp. ) 15 Grad.
Da auch die alten Heizungsrohre in den Außenwänden teilweise nicht richtig oder garnicht isoliert ist, kühlt das Wasser ja schneller aus, sodass der Kessel ständig wiedr anspringt.
Meine Frage:
Wenn ich rein theorretisch die Heizkreispumpe (Umwälzpumpe) abklemmen würde, würde der Kessel dann nicht mehr so oft anspringen? Die Rücklauftemp. , bzw das zurückfließende Wasser würde ja die Wassertemp. im Kessel nicht mehr so schnell absinken lassen, sodass der Kessel nicht mehr sooft anspringt... Wenn mein Gedanke so ist, dass dadurch der Kessel dadurch nicht kaputt geht, habe ich folgendes vor:
Ich möchte von Homematic IP einen 2fach Schaltaktor einbinden. Dieser soll die Heizkreispumpe steuern.
Der Schaltaktor für Heizungsanlagen wertet den Wärmebedarf der installierten Homematic IP Heizkörperthermostate im gesamten Zuhause aus und schaltet die Umwälzpumpe oder den Heizkessel entsprechend der Anforderungen.
Ich möchte aber (erstmal) nur die Pumpe damit verbinden...
So würde durch das zurückfließende (abgekühlteres) Heizungswasser, der Kessel nicht schneller auskühlen, und der Kessel wird dann mit größeren Abständen zugeschaltet.
Ich hoffe, ich habe das verständlich erklärt und hoffe, dass mein Vorhaben ohne Bedenken, umgesetzt werden kann. Ich möchte nichts am Kessel an irgendwelchen Parametern umstellen...
Ich seh fast nur noch den Gaszähler laufen...😂
Über Ihre Rückantwort freue ich mich sehr.
Gruß Marcel
Hallo ,
durch den geringen Wasserinhalt des Kessels und den durch die IPHeizkörperventile stark gedrosselten Volumenstrom betreibst du aktuell eine sogenannten "Kuschwanzheizung".
Auch wenn du das jetzt nicht hören willst, ich würde die Heizkurve absenken, damit die Ventile weiter öffnen, dann hast du mehr Volumenstrom und die Heizkörper werden großflächiger warm mit mehr Speichermasse.
Das sollte die Laufzeit erhöhen und es kommt nicht mehr so kaltes Wasser zurück in den Kessel.
Zusätzlich würde ich den
Hysterese des Brenners auf die ERB50 Funktion umstellen
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681347VSA00001_1.PDF
Aktuell regelst du dein Heizung mit der Handbremse und überlegst jetzt den Motor abzukuppeln anstatt ihn dosiert einzusetzen.
Hallo,
zeigt dir das Home IP den aktuellen Öffnungsgrad der Ventile an? 20%, 50% 95%
Abhängig davon würde ich erst mal das "Nivea" (Parallelverschiebung) um xK reduzieren.
Wenn du da etwas "Luft" raus genommen hast muss man evtl noch die Steigung anpassen
https://www.youtube.com/watch?v=iu1HtxqaLz0
>>Soll ich zuerst aktuell die momentane Parameter hier mitteilen?
kannst du machen + aktuellen Öffnungsgrad
>>Homematic ip Ventile bestimmten, wie hoch der Wärmebedarf sein soll
Thermostatventil sollte nur dazu dienen Fremdwärme abzuregeln.
Im Idealfall liefert der Kessel genau die richtige Vorlauftemperatur, so dass der zum Wärmebedarf des Raums passende Heizkörper die Temperatur hält ohne dass das überhaupt Thermostatventil eingreifen muss.
Vermutlich werden aber nicht alle Heizkörper korrekt dimensioniert sein.
Deswegen kannst du nur soweit absenken bis im unterdimensionierte Raum der Stellantrieb 90-100% offen ist.
>f welchen Wert ich die Hysterese des Brenners auf die ERB50 Funktion umstellen.
das wird in Abhängigkeit der Auslastung angepasst.
Hallo,
Dann kannst du nur beobachten ob die Heizkörper gleichmäßiger warm werden.
Vermutlich sind sie jetzt oben heiß und unten lauwarm.
Du solltest die Niveau Einstellung reduzieren.
Im ersten Schritt auf 7.
Dann 2 Tage warten ob es zu kalt ist.
Dann auf 6 und wieder 2 Tage warten...
wie man das einstellt steht in dem Pdf auf Seite 8.
VG
Daß dir ein Mischer hier etwas bringt glaube ich nicht.
Wenn der Brenner läuft müsste der Mischer sowieso ganz offen stehen.
Der Kessel hat nur 9,7l Inhalt aber 22 KW Leistung.
Wenn der Mischer geschlossen ist dauert es keine 3 Minuten bis die Hysterese erreicht ist.
Hallo,
das ist ein Frostschutzfunktion. Genauso wird die Pumpe im Sommer täglich einmal eingeschaltet damit sie nicht festrostet.
So etwas kann man natürlich alles noch mal nachbauen.
oder die Anleitung lesen
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5681347VSA00001_1.PDF
und die Frostschutzgrenze A3 niedriger codieren und den Sollwert für Nachts so tief setzen, dass die Pumpe ausschaltet.
Eine Wiedereinschaltsperre für den Brenner selbst zu programmieren das fände ich sinnvoll.
Dass er z.B. immer min 10 Min aus bleibt.
Das würde das Takten um die Hälfte reduzieren.
Das müsstest du im Schaltplan (S.61) an den Stecker 150 nachlesen unter a) b) c) und deine Schaltung dort einschleifen.
VG
Hallo,
mit b) Externe Regelabschaltung.
>>nur noch starten, wenn der Homematic ip Aktor zuschaltet?
ja genau.
Dann würde im Wort Case die WW Bereitung 10 Minuten später starten, oder du frägst über Homematic ip ab, ob die WW Ladepumpe läuft.
>>wieder auf die eingestellte Kesseltemp. aufgeheizt. Richtig?
genau.
VG