Heizungsanlge ausschalten

Der Bedienungsanleitung folgend habe ich die Anlage auf "Abschaltbetrieb" programmiert.
Trotzdem wird das Warmwasser weiterhin geheizt.

Hat jemand dafür eine Erklärung?

 

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ist nur ein Heizkreis vorhanden oder mehrere. Dann müssen alle Heizkreis auf "Abschaltbetrieb" gestellt werden.

 

MfG 

W.F.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Ist nur ein Heizkreis vorhanden oder mehrere. Dann müssen alle Heizkreis auf "Abschaltbetrieb" gestellt werden.

 

MfG 

W.F.

Danke, ich glaube das wars.