Ich habe einen Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200 Steuerung, Baujahr 2016.
Nun möchte ich wissen, wie ich eine thermische Desinfektion durchführen kann.
Stellt man die Steuerung auf Kaminfeger, heizt der Kessel auf über 100°C, aber der Brauchwasserboiler wird nicht angesteuert.
In welchem Programm kann man das Hochheizen für das Trinkwasser einstellen?
Hallo HVDH,
diesbezüglich wende dich bitte an deinen Heizungsfachbetrieb vor Ort.
Für eine thermische Desinfektion sind weitere Voraussetzungen zu erfüllen, als eine hohe Vorlauftemperatur.
Diese sollte auch nur durch einen Fachkraft erfolgen.
Im Schornsteinfegerprüfbetrieb werden sowohl die Heizkreispumpe, als auch die Speicherladepumpe angesteuert.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Hast du denn einen Legionellenbefall des Speichers ?
Und will man tatsächlich die Speichertemperatur hochtreiben, würde auch ein Ziehen des Speicherfühlers genügen. Die Regelung ,,glaubt ,,hier, dass der Speicher noch nicht warm genug ist . Man sollte hier aber mit einem Thermometer verfolgen, welche Temperatur im Speicher erreicht wird.