Sehr geehrte Damen und Herren,
an einer Neu Installierten Vissmann Vitodens 200-W Typ B2 HF, Herstellnummer liegt nicht vor.
Eingebaut am 23.07.2020 ,der Kunde bemängelt erhöhten Gasverbrauch, zur vorherigen defekten Fremdfabrikat Gasbrennwert Anlage.
Haben wir da die Möglichkeit z.B. maximale Heizleistung Heizung über Cod.2 zu reduzieren?
Wollte dieses vor Vorort-Termin erfragen?
Ausschlaggebend ist hierbei der Gaszähler und nicht die in der App angezeigten Gasverbräuche. Da diese nur berechnet werden dienen sie auch nicht als Abrechnungsgrundlage sondern nur zum Vergleich.
Wenn sich bestätigt, dass der Gasverbrauch gemessen am Gaszähler erhöht hat sind zunächst die Einstellungen der Heizkennlinie zur prüfen. Die Maximale Heizleistung kann wie unten beschrieben reduziert werden.
Auch ein Taktbetrieb der Anlage kann dazu führen, dass ein erhöhter Gasverbrauch auftritt.
Grüße