Hallo, unsere Rexola Tiferral ( mit Fernbedienung N) " hängt" in der Nachtabsenkung

Hallo, unsere Rexola Tiferral fährt nicht mehr hoch! Display ist wieder hergestellt , die Zeiteinstelungen stimmen. Dennoch leuchtet das grüne Lämpchen der Nachtabsenkung! Im Moment läuft die Heizung im provisorischen Betrieb! Wo könnte die Ursache liegen?
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Patrick_Zarges schrieb:

Hallo Kellerkind,

als Regelung ist bestimmt eine Trimatik mit roten und blauen Knöpfen verbaut?!
Prüfe doch bitte die Codieradresse 01, diese muss auf 00 (01:00) und die Codieradresse 00 muss auf 15 stehen (00:15).
Wie ist das Betriebsprogramm eingestellt?

Viele Grüße °pa


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Kellerkind,

als Regelung ist bestimmt eine Trimatik mit roten und blauen Knöpfen verbaut?!
Prüfe doch bitte die Codieradresse 01, diese muss auf 00 (01:00) und die Codieradresse 00 muss auf 15 stehen (00:15).
Wie ist das Betriebsprogramm eingestellt?

Viele Grüße °pa