Hallo Aiptek,
ja, das war die richtige Nummer. Bei dir ist ein Vitodens 200-W EB2B mit 19kW installiert. Die Meldung "F4" sagt aus, dass es nach Ablauf der Sicherheitszeit nicht zur Flammenbildung kommt. Bei Meldung "F4" sollte der Ruhe- und Anschlussdruck gemessen werden. Die Zündelektrode und die Ionisationselektrode sollten geprüft werden und die Gemischklappe sollte geprüft werden. Da es wie von dir geschrieben, gerade bei kalten Temperaturen und morgens zur Störung kommt, könnte auch eine Abgasrezirkulation in Frage kommen. Ich empfehle dir, dass du dich diesbezüglich an deinen Heizungsfachbetrieb wendest.
Beste Grüße °ja