Glühzünder Glüht nicht !

Hallo zusammen, 

 

Ich habe einen Rexola Biverral Kessel.

Seit heute morgen funktioniert der Glühzünder nicht mehr . 

Der Wiederstand vom Glühzünder liegt bei 116 Ohm im Kalten zustand. 

Am Ausgang 114 kommen allerdings nur 122 V raus anstatt der angegebenen ca. 170 V . 

Ist das schon das Problem das der GFA zuwenig Spannung raus haut oder sollten die 122V reichen ?

Der GFA Schaltet alles durch und gibt sogar das Gas frei welches auch Strömt nur der Glühzünder glüht nicht . Woran liegt es jetzt ? Am GFA oder am Glühzünder ?

Vielen dank für eure Hilfe . 

Die Nummer vom GFA ist 7251 808

3 ANTWORTEN 3

Hallo SGom,

ich gehe davon aus, dass hier die Brenneransteuerung defekt ist.

Viele Grüße
Flo

Berechnen Sie Ihre persönlichen Einsparmöglichkeiten mit einer individuellen Energielösung von Viessmann – inklusive erstem Preisvorschlag & individueller Erstberatung.
Jetzt System konfigurieren

Hi Flo, 

Es war ne kalte Lötstelle vom GFA auf der Platine einmal den Lötkolben angesetzt und alles läuft wieder . 

Gruß

 

 

schön, wenn die Sachen mal richtig angeguckt werden und sich sowas dann auflösen lässt!! 👍 Ein Heizungsmonteur hätte das bestimmt nicht gemacht...

 

danke auch für die Mitteilung - das hilft vlt irgendwann auch anderen Leuten weiter!

 

beste Grüsse!