Hallo,
 
ich besitze folgende Geräte:
Gasbrenner: Vitodens 200
Brauchwasserkessel: Vitocell 100-B/W
Solaranlage: Vitosolic 100
 
Die Solaranlage ist über ein Kabel am Gasbrenner angeschlossen.

Somit geht der Brenner nicht an, wenn die Solaranlage das Brauchwasser aufheizt.

Nun ist es teilweise so, dass die Solaranlage, vor allem abends, zwar noch läuft, jedoch keine  Wärme mehr liefert.

Dies führt dazu, dass der Gasbrenner in dieser Zeit nicht mehr anspringt um das Brauchwasser zu erwärmen. (Nachladeunterdrückung)

Das ist ungünstig.

 

Es gibt doch sicherlich auf Ebene 1 oder Ebene 2 im Gasbrenner eine Einstellung, mit der ich dem Gasbrenner sagen kann, ab welcher Brauchwassertemperatur er anspringen soll, obwohl die Solaranlage noch läuft.

Gibt es solch eine Einstellung?

3 ANTWORTEN 3

Hast du eine Herstellnummer oder die genaue Typenbezeichnung vom Vitodens? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Die Herstellnummer: B2HA-19

Du kannst nur über die Adresse 67 (Nachladeunterdrückung) in der Gruppe Warmwasser Einfluss auf diese Funktion nehmen, indem du diese höher einstellst. 
 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team