Hallo zusammen, was könnte der Fehler sein? Die Flamme zündet kurz, geht aber nach 1–3 Sekunden wieder aus. Nach dem dritten Versuch erscheint die Fehlermeldung F4.
Ich habe bereits alles überprüft, konnte jedoch nicht herausfinden, worin der Fehler liegt.

5 ANTWORTEN 5

Hallo @Pandabär 

 

Überprüfen Sie die Stromversorgung des Heizkessels, die Erdung und stellen Sie sicher, dass L und N nicht vertauscht sind.

 

VG

Hallo @divanc ich habe es überprüft es ist alles richtig angeschlossen 

Hallo @Pandabär 

 

Überprüfen Sie das Ionisationskabel von der Elektrode zur Kesselregelung.

 

VG

Hallo @divanc das habe ich auch mehrmals überprüft siht gut aus 
ich habe alles ausgesteckt und die ganze hezung auseinadergenommen weil ich den Wärmetauscher ausgewechselt habe hab alles wieder angeschlossen und seid dem funktioniert es nicht mehr und es ist sehr kalt 

gibt es weitere vorschläge 