Guten Morgen, unsere Heizungsanlage Vitodens 333-F fährt seit gestern immer wieder in die Störung und zeigt den Fehlercode E7 Feuerungsautomat an, dazu steht die Codierung 38 auf 192.
Heizung fährt an, Brenner läuft und zeth auch Gas, Gebläse läuft und dann nach ca. 1 Minuten läuft irgendetwas an und die Heizung fährt in die Störung und zeigt die genannten Daten an.
Wer kann helfen?
Das alles natürlich pünktlich zu den Feiertagen ...
Herzlchen Dank und viele Grüße
Wann wurde die Ionisationselektrode getauscht und die Wartung durchgeführt?
Mfg
W.F.
Es kann mehrere Ursachen dafür geben. Grundsätzlich bedeutet die Meldung, dass der Ionisierungsstrom während des Kalibrierens zu gering sei.
Es käme also in Frage: Die Elektrode selbst(wie schon angefragt), Abgasrezirkulation, verschmutzter Wärmetauscher/Verbrennungsraum, zugesetzter Siphon. Gasdruck bzw. Gaskombiregler.
Das Gerät sollte also mal ein Fachhandwerker überprüfen/warten.
Hallo - das müsste wenn denn im Protokoll der Wartung stehen - richtig? Die letzte Wartung war vor ca. 2 Monaten, da steht nichts von einem Wechsel drin - und davor die Jahre auch nicht laut meinen Unterlagen!
Habs gefunden - letzter Wechsel war 2015!
Jetzt hab ich was gefunden - die Ionisationselektrode wurde das letzte Mal 2015 gewechselt.
Den Gaskombiregler hatte es bereits Anfang 2016 dahin gerafft, da wurde dieser getauscht - nachdem unnötigerweise vorher die Regelung komplett getauscht wurde .... und der Fehler trotzdem bestehen blieb.