Liebe Community,
wir haben zuhause eine Vitodens 333-F (Kombigerät) aus 2007, die momentan defekt ist.
Fehlercode: 1 F4 – Feuerungsautomat. Die Lüftung hört man, aber das Gerät kann oder will nicht zünden.
Ein Installateur hat sich das bereits angeschaut und meinte, dass wir die Regelung austauschen sollten. Zusätzlich zu einigen Teilen wie bei einem normalen Service. Als das Angebot kam, war ich allerdings etwas schockiert: Es würde ca. 3.000 € kosten.
Ursprünglich war der Plan, dass der Kessel spätestens übernächstes Jahr durch eine Wärmepumpe ersetzt wird. Daher möchte ich jetzt keine große Summe mehr investieren. Eine gebrauchte Regelung für 200–300 € wäre für mich akzeptabel.
Auf dem ersten Bild sieht man die Nummer 7185330. Reicht diese Nummer aus oder müssen die weiteren Ziffern ebenfalls übereinstimmen, wenn ich eine Regelung kaufe?
Kann man die Regelung „Plug and Play“ austauschen und sie funktioniert direkt, oder müssen die Einstellungen (z. B. wegen Außensensor und Raumthermostat) übernommen bzw. neu programmiert werden?
Auf dem zweiten Bild sieht man außerdem, dass ein braunes Kabel nicht angeschlossen bzw. abgerissen ist.
Wo gehört dieses hin? Die Plätze 1, 2, 3, 6 und 7 sind belegt, könnte 4 oder 5 sein…
Vielen Dank für eure Unterstützung.
Hi,
poste bitte noch die Ser.Nr. der Therme (Aufkleber ganz oben drauf, und/oder muss "WS3A/B/C"
enthalten) )!
das braune Kabel: Sieh mal nach (bzw. Foto), ob in Klemme 5 eine abgerissene Aderendhülse steckt.
Falls ja, gehört es dort rein. Klemme 4 ist offen, da war nichts drin. Der Rest ist belegt.
Sollte aber richtig so sein, da dieses Kabel an 6+7 der Bus ist und der hat nur 2 Adern.
Zur Regelung: Wenn der Fehler ansteht, lies mal Codierung 2 Adr. 38: aus. Was steht dort?
Aufrufen der Codierung 2: Hier ab S. 43
Ansonsten sollten alle mit dieser Nummer passen. Hier eine Auswahl. Aber zuerst sollten wir
checken, ob die Platine überhaupt defekt ist und falls ja, ob es nur ein billiges Teil ist.
Gruß
Fiedel
Hallo Fiedel,
danke für deine ausführliche Antwort.
Ser.Nr. habe ich bereits Fotografiert.
Codierung Ebene 2, bzw. Adernhülse schaue ich am Abend wenn ich wieder zu Hause bin.
Der Techniker meinte, dass er das ausgemessen hat. Und die Platine defekt hat. Kein 230 V Spannung dort wo es so sein sollte. Leider war nur meine Frau zuhause und mehr hat sie nicht verstanden.
Der Techniker meinte, dass er das ausgemessen hat. Und die Platine defekt hat. Kein 230 V Spannung dort wo es so sein sollte
Dann dürfte das Display nichts sinnvolles mehr anzeigen, oder der Tech meint damit den Fehler
den ich auch im Auge habe. Da wäre nur ein Kondensator defekt.
Adernhülse habe ich nicht gegunden. Vielleicht hat es irgendwann runtergefallen, eventuell liegt unter der Platine.
Display funktioniert einwandfrei.
Codierung 2 38 schreibt 132
Meine Frau erinnert sich so das die Aussage von Techniker war "mehr Spannung vorliegt als normalerweise sein sollte."
Multimeter habe ich auch. Aber wo ich es messen sollte weiss ich nicht.
Wie gesagt, das mit der losen Ader ist wohl so richtig, da das ein 2- Draht- Bus ist.
Wenn das Displ. i.o. ist und 38: nich auf 33 steht, ist die Platine höchstw. auch nicht defekt.
"38:132" sagt nur aus, dass beim Start keine Flamme entsteht.
Der HB sollte nun prüfen, warum das so ist.
Hier ab S. 12 gibt es eine Fehler- Suchmatrix, nach der er systematisch vorgehen sollte.
Die Zündung kann man mit einem Set Ersatzelektroden bei zugedrehtem Gas optisch beurteilen.
Wenn die gut aussieht, kommt vermutl. kein Gas. Das kann man messen (Fliessdruck), oder den
Gaszähler beim Start beobachten. Auch messen der Spannung am Gasventil ist innvoll.
Wenn das Gas gut da ist, sollte gezündet werden. Dann misst man den Ionisationsstrom.
Wenn der fehlt oder zu schwach ist, kann es an der Verkabelung, der Elektrode, oder dem
Flammkörper liegen (schlechte Masseverbindung/leitung). Nur in seltenen Fällen liegt es auch
an der Auswerteelektronik auf der Platine. Vor Austausch dann aber noch messen, ob überhaupt
die Ioni- Spannung anliegt (ca. 60-150V AC).
Servus. Jetzt habe ich das Protokoll bekommen. So wurde festgestellt dass die Regelung getauscht gehört:
"Fehlersuche:
Gaskombiventil schaltet nicht ein.
Gasdruck gemessen – in Ordnung.
Anschlussspannung am Gaskombiventil gemessen – ca. 300 V DC.
Laut Typenschild GKV Sollspannung 206 V DC.
Beurteilung:
Ansteuerung außerhalb des Sollbereiches.
Defekt der Regelungsplatine wahrscheinlich.
Gaskombiventil aufgrund möglicher Überspannung ebenfalls schadhaft.
Empfehlung:
Tausch der Regelungsplatine und des Gaskombiventils erforderlich.
Wartung derzeit nicht möglich, da keine Funktion gegeben.
Wartungsset-Tausch im Zuge der Reparatur empfohlen."
Was meinst du?
Lg
Csaba
Das ist bei dieser Therme höchst verwirrend:
Auf dem Gaskombiregler- Typenschild steht zwar 206V DC drauf - angesteuert wird er aber mit
230 V AC. Also Steckdosenspannung. Siehe Fehlersuchbaum ServMan S. 13 oben.
Wenn er also dort etwas gemessen hat (auch wenn es falsch war), wird der GKR angesteuert!
Die Spannung kommt direkt über ein Relais "aus der Steckdose", kann also nicht zu hoch sein.
Er soll zuerst nur den Gaskombiregler tauschen!