Hallo ich habe seit Wochen das Problem das meine Therme mit dem Fehler F4 mehrmals täglich abschaltet.
Mein Heizungsfachmann hat keine Ideen mehr, Ionisation, Zündelektrode, alles wurde schon gewechselt.
Gibt es noch Ideen, er will mir eine neue Therme einbauen...
Gib mal die Seriennummer deines Vitodens an. Sie sollte oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr zu finden sein. Die ersten acht Ziffern genügen.
Außerdem wäre es sinnvoll, vollständig aufzulisten, was der Heizungsbauer bereits zur Beseitigung des Problems unternommen hat.
Danke! Mach ich wenn ich Heim komme...
Die Seriennummer : 71765374, ich habe da noch keine exakte Aufstellung, jedenfalls:
Ionisationselektrode, Gaskombiregler, Zündelektroden, Gasdruck geprüft, Kondenswasserablauf geprüft...
Hier deine ET- App. Eine WB3A mit 6,6 - 26 KW.
Er soll auf jeden Fall eine Ringspalt- Messung machen und die unteren Abgasdichtungen mit
Lampe und Spiegel ansehen (Stichwort "Abgasrezirkulation").
Auch die Gemischklappe ist gern die Ursache, wenn sie festklebt.
Danke in jeden Fall mal, ich schick der Firma mal ne Mail...
Benutzer | Anzahl |
---|---|
14 | |
12 | |
9 | |
4 | |
2 |